Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Magnetotermico-differenziale 3P in monofase

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase

Messaggioda Foto Utentealex90 » 3 feb 2014, 15:03

ZG84 ha scritto:Io pensavo più che altro che il circuito di logica del controllo temperatura fosse 230V mentre quello della resistenza 400V

Hai ragione, non ci avevo pensato magari la resistenza vera è collegata tra le fasi mentre invece il circuito di controllo che non è un semplice termostato on-off dato che lo scaldabagno è istantaneo (ci sarà qualche sensore di pressione e di flusso acqua come nelle caldaie) funziona a 220 quindi tra una fase e il neutro.
Avatar utente
Foto Utentealex90
55 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 60
Iscritto il: 14 giu 2013, 0:09

0
voti

[12] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase

Messaggioda Foto Utenterosino » 3 feb 2014, 15:41

ZG84 ha scritto:Un differenziale trifase+neutro, in monofase l'ho usato una volta sola provvisoriamente e mi ricordo di aver fatto i ponti sulle fasi appunto per non lasciare avvolgimenti toroidali liberi


I ponti sulle fasi servono solo a far intervenire il pulsante di prova che è collegato su una fase sola e non si sa quale.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[13] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase

Messaggioda Foto Utentealex90 » 3 feb 2014, 16:00

ZG84 ha scritto:se in un avvolgimento non passa corrente da quello che so dovrebbe scattare per quello ci vogliono i ponti.

rosino ha scritto:I ponti sulle fasi servono solo a far intervenire il pulsante di prova che è collegato su una fase sola e non si sa quale.


Infatti molto piu probabile che servono solo a questo. Non si era capito perché dovrebbe scattare se in un avvolgimento non passa corrente, cioè sarebbe la stessa cosa se io su una fase ho una lampadina, la spengo e quindi salta il differenziale perché in un avvolgimento non passa più corrente.

Comunque ritornando al mio problema. "Carico bifase + neutro su interruttore 3P" forse sarebbe meglio chiamare così la discussione. Si puo fare o sarebbe meglio evitarlo?

Tipo mi viene un dubbio, se l'interruttore scatta tutti e tre i contatti fase 1 - fase 2 - neutro vengono separati insieme? E se il neutro viene separato prima delle fasi? Il carico si troverebbe alimentato per un attimo senza neutro. Se dentro c'è un circuito di controllo che funziona a 220 si potrebbe bruciare?
Avatar utente
Foto Utentealex90
55 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 60
Iscritto il: 14 giu 2013, 0:09

0
voti

[14] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase

Messaggioda Foto Utenterosino » 3 feb 2014, 16:23

Da un punto di vista pratico funziona sicuramente per la parte magnetica e termica, ho qualche piccolo dubbio sulla corretta sensibilità del differenziale.
I contatti aprono tutti assieme altrimenti questo dubbio dovresti averlo per qualsiasi interruttore.
Da un punto di vista più "burocratico" utilizzi il componente in maniera difforme rispetto a quanto indicato dal costruttore.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[15] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 7 feb 2014, 16:34

Salve, come da oggetto, un magnetotermico-differenziale trifase puro potrebbe essere impiegato anche in monofase 230V collegando il neutro al posto di una delle 2 fasi restanti e lasciandone una scollegata?

La stessa corrente che vi scorre interesserà tutti e tre elementi.


Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[16] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 7 feb 2014, 16:58

Foto UtenteStefanoSunda, sei sicuro che il differenziale funzioni con quel collegamento? :?
Così, a naso, mi sembra fortemente sbilanciato.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[17] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase

Messaggioda Foto Utenterosino » 7 feb 2014, 17:08

mi associo a magoxax, il differenziale salta.
Per i magnetotermici invece nessun problema.
Quel tipo di collegamento si usa di solito con i salvamotore.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[18] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 7 feb 2014, 17:32

sei sicuro che il differenziale funzioni con quel collegamento?
Avete ragione, ho usato il simbolo di differenziale unifilare, tanto per dare l’idea, mi è sfuggito il particolare da voi segnalato.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[19] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 7 feb 2014, 17:33

alex90 ha scritto:in previsione di collegare un miniscaldabagno che richiede 2 fasi + neutro + terra

Ma sei veramente, ma veramente, sicuro che serva il neutro? :-M

Dalla brochure non sembrerebbe: link
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[20] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 7 feb 2014, 17:36

StefanoSunda ha scritto:...ho usato il simbolo di differenziale unifilare...

No, non è una questione di simboli, è una questione di squilibrio.
Il toroide del differenziale è percorso due volte dalla stessa fase ed una sola volta dal neutro.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea