Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

Messaggioda Foto Utenterosino » 3 feb 2014, 22:33

Eventualmente da tn-c potresti passare a tn-s.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[12] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 feb 2014, 0:07

Non ho mai avuto occasione di vedere un TN-C che fosse esteso oltre il power center, mi chiedo tuttavia quale problema comporterebbe utilizzare interruttori differenziali tripolari che non aprano ovviamente il PEN in caso di guasto a terra di una fase.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[13] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 4 feb 2014, 9:43

aldeso ha scritto:sì, è un tn-c..(il proprietario mi ha consegnato la dico dell'impianto)

Se ne trovano scritte di caxxxte in giro ! Hai verificato che effettivamente lo sia davvero?

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[14] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 feb 2014, 10:12

Il TN-C è molto in voga presso la cultura tedesca, infatti un ns cliente che viene da quella cultura (non a caso monta solo interruttori Siemens) utilizza il TN-C con PEN e interruttori tripolari sul quadro power center a valle dei trafo MT/BT, però sui sottoquadri posti appena dopo il PEN si scinde in PE e Neutro diventando TN-S. Solitamente è cosi
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[15] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 4 feb 2014, 10:54

non è più molto in voga, adesso la chiamano la verPENnte installazione :lol: (umore tedesco), cioè dove chi l'ha fatta o progettata dormiva...
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[16] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

Messaggioda Foto Utentemk66 » 4 feb 2014, 11:26

Anche nell'Est Europa (ex Yugoslavia ed ex URSS) il TN-c e' la normalita'.

Qua siamo riusciti a trasformare il tutto in un TN-s (approfittando anche del fatto che i cavi andavano comunque cambiati, dato che erano ormai buoni solo per i libri di storia dell'impiantistica) e questo ha permesso anche di poter effettivamente proteggere molte utenze terminali mediante differenziali, sia quando effettivamente necessario, sia quando la committenza esigeva e pretendeva la fornitura del "magico dispositivo salvavita" (fregandosene di calcoli e report)

Dovendo usare i differenziali, l'unica soluzione fattibile e' quella che e' gia' stata detta: trasformare il TN-c in un TN-s (non necessariamente in toto, l'importante e' tener presente che un TN-c puo' diventare un TN-s, ma la trasformazione e' irreversibile) e ricordarsi che sia il PE che il N devono essere derivati direttamente dal PEN. In questo modo funziona.
Avatar utente
Foto Utentemk66
555 4 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 13 ago 2007, 19:32

0
voti

[17] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

Messaggioda Foto Utenteelettro » 4 feb 2014, 12:47

Messaggio da leggereda Foto UtenteMike » lun feb 03, 2014 5:59 pm
Non si possono usare differenziali nei sistemi TN-C.



Eh, non posso fare altro che quotare l'intervento di Mike, ...o sono stati aggiunti in una seconda fase - e chi lo ha fatto ha compiuto un errore madornale, oppure è un progetto nato male e finito peggio.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[18] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

Messaggioda Foto Utenterosino » 4 feb 2014, 12:57

.... anche chi chiede aiuto mi pare non ne sappia molto.
Foto Utentealdeso dove seiiiiiiiiiiiiii ??????
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[19] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

Messaggioda Foto Utenterosino » 4 feb 2014, 13:28

In Germania non so ma in Italia mettere differenziali su TN-C è vietato.
64-8 art. 413.1.3.8
Se li metto devono sempre stare a valle del PEN dal quale mi sono derivato neutro e terra separati.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[20] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 4 feb 2014, 14:01

mk66 ha scritto:Anche nell'Est Europa (ex Yugoslavia ed ex URSS) il TN-c e' la normalita'.
Dovendo usare i differenziali, l'unica soluzione fattibile e' quella che e' gia' stata detta: trasformare il TN-c in un TN-s (non necessariamente in toto, l'importante e' tener presente che un TN-c puo' diventare un TN-s, ma la trasformazione e' irreversibile) e ricordarsi che sia il PE che il N devono essere derivati direttamente dal PEN. In questo modo funziona.


ma se collego in un TN-S il PE e l'N in più di due punti non mi ritrovo un TN-C? trascurando le protezioni
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

PrecedenteProssimo