0
voti
Eventualmente da tn-c potresti passare a tn-s.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Non ho mai avuto occasione di vedere un TN-C che fosse esteso oltre il power center, mi chiedo tuttavia quale problema comporterebbe utilizzare interruttori differenziali tripolari che non aprano ovviamente il PEN in caso di guasto a terra di una fase.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
aldeso ha scritto:sì, è un tn-c..(il proprietario mi ha consegnato la dico dell'impianto)
Se ne trovano scritte di caxxxte in giro ! Hai verificato che effettivamente lo sia davvero?
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
Il TN-C è molto in voga presso la cultura tedesca, infatti un ns cliente che viene da quella cultura (non a caso monta solo interruttori Siemens) utilizza il TN-C con PEN e interruttori tripolari sul quadro power center a valle dei trafo MT/BT, però sui sottoquadri posti appena dopo il PEN si scinde in PE e Neutro diventando TN-S. Solitamente è cosi
0
voti
Anche nell'Est Europa (ex Yugoslavia ed ex URSS) il TN-c e' la normalita'.
Qua siamo riusciti a trasformare il tutto in un TN-s (approfittando anche del fatto che i cavi andavano comunque cambiati, dato che erano ormai buoni solo per i libri di storia dell'impiantistica) e questo ha permesso anche di poter effettivamente proteggere molte utenze terminali mediante differenziali, sia quando effettivamente necessario, sia quando la committenza esigeva e pretendeva la fornitura del "magico dispositivo salvavita" (fregandosene di calcoli e report)
Dovendo usare i differenziali, l'unica soluzione fattibile e' quella che e' gia' stata detta: trasformare il TN-c in un TN-s (non necessariamente in toto, l'importante e' tener presente che un TN-c puo' diventare un TN-s, ma la trasformazione e' irreversibile) e ricordarsi che sia il PE che il N devono essere derivati direttamente dal PEN. In questo modo funziona.
Qua siamo riusciti a trasformare il tutto in un TN-s (approfittando anche del fatto che i cavi andavano comunque cambiati, dato che erano ormai buoni solo per i libri di storia dell'impiantistica) e questo ha permesso anche di poter effettivamente proteggere molte utenze terminali mediante differenziali, sia quando effettivamente necessario, sia quando la committenza esigeva e pretendeva la fornitura del "magico dispositivo salvavita" (fregandosene di calcoli e report)
Dovendo usare i differenziali, l'unica soluzione fattibile e' quella che e' gia' stata detta: trasformare il TN-c in un TN-s (non necessariamente in toto, l'importante e' tener presente che un TN-c puo' diventare un TN-s, ma la trasformazione e' irreversibile) e ricordarsi che sia il PE che il N devono essere derivati direttamente dal PEN. In questo modo funziona.
0
voti
Messaggio da leggereda Foto UtenteMike » lun feb 03, 2014 5:59 pm
Non si possono usare differenziali nei sistemi TN-C.
Eh, non posso fare altro che quotare l'intervento di Mike, ...o sono stati aggiunti in una seconda fase - e chi lo ha fatto ha compiuto un errore madornale, oppure è un progetto nato male e finito peggio.
0
voti
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
In Germania non so ma in Italia mettere differenziali su TN-C è vietato.
64-8 art. 413.1.3.8
Se li metto devono sempre stare a valle del PEN dal quale mi sono derivato neutro e terra separati.
64-8 art. 413.1.3.8
Se li metto devono sempre stare a valle del PEN dal quale mi sono derivato neutro e terra separati.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
mk66 ha scritto:Anche nell'Est Europa (ex Yugoslavia ed ex URSS) il TN-c e' la normalita'.
Dovendo usare i differenziali, l'unica soluzione fattibile e' quella che e' gia' stata detta: trasformare il TN-c in un TN-s (non necessariamente in toto, l'importante e' tener presente che un TN-c puo' diventare un TN-s, ma la trasformazione e' irreversibile) e ricordarsi che sia il PE che il N devono essere derivati direttamente dal PEN. In questo modo funziona.
ma se collego in un TN-S il PE e l'N in più di due punti non mi ritrovo un TN-C? trascurando le protezioni
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)