[21] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

Messaggioda Foto Utentemk66 » 4 feb 2014, 14:17

Se non si trasforma l'impianto da TN-c a TN-s non si riesce a mettere differenziali (e soprattutto a farli funzionare correttamente)
Come pare abbiamo detto tutti, non e' necessario che sia trasformato completamente, basta che lo sia dal punto dove verranno messi i differenziali (ai miei tempi, nei testi si parlava anche di questo fantomatico sistema TN-c-s). Come dicevo io (per quanto riguarda il caso specifico di cui ho esperienza diretta da circa 3 anni a questa parte) tra le condizioni delle apparecchiature e condutture esistenti e tra le richieste della committenza, la trasformazione e' stata totale e l'originale TN-c e' diventato realmente un TN-s.
Avatar utente
Foto Utentemk66
555 4 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 13 ago 2007, 19:32

0
voti

[22] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

Messaggioda Foto Utentemk66 » 4 feb 2014, 14:26

marco76 ha scritto:ma se collego in un TN-S il PE e l'N in più di due punti non mi ritrovo un TN-C? trascurando le protezioni

Che intendi con "trascurando le protezioni"?
La questione dell'irreversibilita' della trasformazione e' proprio collegata alle protezioni
Avatar utente
Foto Utentemk66
555 4 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 13 ago 2007, 19:32

0
voti

[23] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

Messaggioda Foto Utentealdeso » 4 feb 2014, 14:33

CIAO,grazie x le risposte
stamattina ho ripreso i miei appunti universitari di impianti elettrici.. in effetti, in un tn-c puro è vietato il relè differenziale...
domanda: il famoso banco salumeria infestato potrebbe essere un falso TT? Nel senso che, anche se esistono 2 impianti di terra separati( FUNZIONALE+ MASSE), ESISTE UNA FORTE INTERAZIONE TRA essi.
All'atto pratico, diventa un TN-S, anche se le carte dicono TT.??
E POI.. COME SI PUO' RICOLLEGARE IL PROBLEMA DEL FLICKERING DELLA LINEA LUCE che siattesta sempre al quadro reparto salumeria? provo a sostituire i reattori dei neon??
Avatar utente
Foto Utentealdeso
15 3
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 12 mag 2013, 15:42

0
voti

[24] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

Messaggioda Foto Utentedemos81 » 4 feb 2014, 15:46

marco76 ha scritto:..ma se collego in un TN-S il PE e l'N in più di due punti non mi ritrovo un TN-C? trascurando le protezioni


ciao non vorrei sbagliarmi ma credo che in un TN-S o in un TN-C dove separi neutro e conduttore di protezione poi tu non possa più ricongiungerli a valle di quel punto. Uniresti un conduttore attivo (neutro) alla terra.
in merito alla causa mi incuriosisce molto il fatto che un pezzo dell'impianto sia TT (?!?!.. già questo piace molto poco, ma in un impianto l'imp di terra non dovrebbe essere unico?) ma non è che per caso tra la porzione di impianto di protezione del TT è in qualche modo collegata al PEN e le protezioni differenziali del TT scattano a causa di correnti disperse dal PEN verso la terra condominiale?

L'ipotesi mi sembra plausibile anche perché l'elettriciaio di turno avrà pensato di rispettare la presenza di unico impianto di terra per l'impianto con qualche soluzione del genere.
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56

0
voti

[25] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

Messaggioda Foto Utenterosino » 4 feb 2014, 15:54

Se l'impianto è correttamente cablato, ovvero è un TN-S, potrebbero anche essere i reattori.
In caso contrario mi preoccuperei in primis da sistemarlo; probabilmente poi si sistemano anche i problemi.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[26] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 4 feb 2014, 16:00

mk66 ha scritto:La questione dell'irreversibilita' della trasformazione e' proprio collegata alle protezioni


esatto, mi domandavo solo se ci fosse oltre a questa qualche altra motivazione di tipo "impiantistico"
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[27] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 feb 2014, 16:10

Il TN-C può stare solo a MONTE, può andare bene fino al quadro elettrico di distribuzione dove partono le utenze terminali e da lì trasformare in TN-S, distribuendo Neutro e PE separati. Ovviamente a valle potrà essere solo TN-S, mai più TN-C.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[28] Re: Sistema TN-C: scattano sovente i differenziali

Messaggioda Foto Utentemk66 » 4 feb 2014, 16:29

marco76 ha scritto:
mk66 ha scritto:La questione dell'irreversibilita' della trasformazione e' proprio collegata alle protezioni


esatto, mi domandavo solo se ci fosse oltre a questa qualche altra motivazione di tipo "impiantistico"

E' vero che il TN-c ha un costo minore rispetto al TN-s (un conduttore in meno) ma ha anche diversi inconvenienti:
- non puoi interrompere il neutro, quindi uso esclusivo di interruttori tripolari e unipolari con neutro passante => e certezza assoluta che l'elettricista non inverta mai fase e neutro in un carico monofase (*)
- non puoi usare differenziali (mi spiace dirlo, ma non funzionano correttamente)
- e' vietato nei luoghi MARCI (in caso di forti correnti di guasto i rischi di incendio aumentano)

Questo e' quanto mi viene in mente, non ho purtroppo abbastanza tempo da recuperare fonti o realizzare schemi dimostrativi, mi spiace, quindi vado a memoria.

Passare da TN-c a TN-s permette di evitare quanto sopra (ed e' fattibile), invece il passaggio inverso riporta nelle condizioni di cui sopra (oltre a essere vietato, come gia' detto da molti)