[11] Re: Differenziali classe B

Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 giu 2008, 20:45

Quali caratteristiche di intervento presenta un differenziale di tipo B..????
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[12] Re: Differenziali classe B

Messaggioda Foto Utente6367 » 23 giu 2008, 22:56

La domanda potrebbe meritare un trattato!

Volendo semplificare potremmo sintetizzare:

- correnti sino a 1000 Hz
- correnti puramente continue (senza ondulazione)
- correnti ottenute da raddrizzatori trifase

queste in aggiunta alle forme d'onda già previste per i tipo A.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6998
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[13] Re: Differenziali classe B

Messaggioda Foto UtenteTURI » 15 lug 2008, 19:26

Fatemi sapere dove posso acquistare il differenziale di tipo B della doepke perche non riesco a trovare il rivenditore in italia
Avatar utente
Foto UtenteTURI
0 1
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 15 lug 2008, 19:12

0
voti

[14] Re: Differenziali classe B

Messaggioda Foto Utente6367 » 15 lug 2008, 21:58

Probabilmente se vai a prenderlo in Germania, magari con un volo low cost, risparmi...... :wink:
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6998
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[15] Re: Differenziali classe B

Messaggioda Foto UtenteIvape » 17 lug 2008, 20:08

Notizia fresca fresca da ABB.......anzi calda vista la stagione.
Li hanno appena messi a catalogo per uso fotovoltaico.
Eccoli:
2 Poli 25A Idn 30mA - F202 PV B-25/0,03 2CSF202601R1250 F207123
2 Poli 63A Idn 30mA - F202 PV B-63/0,03 2CSF202601R1630 F236863
Avatar utente
Foto UtenteIvape
0 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 131
Iscritto il: 20 mar 2008, 9:33

0
voti

[16] Re: Differenziali classe B

Messaggioda Foto Utente6367 » 18 lug 2008, 0:00

Un po' di pazienza, usciranno.


avevo previsto bene :wink:
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6998
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[17] Re: Differenziali classe B

Messaggioda Foto UtenteAmbrO » 22 set 2008, 14:13

siemens li ha

DESCRIZIONE CODICE LISTINO
DIFF.2P 16A 30MA TIPO B 4UM 5SM33214 610,00 €
DIFF.2P 25A 30MA TIPO B 4UM 5SM33224 610,00 €
DIFF.2P 40A 30MA TIPO B 4UM 5SM33244 648,10 €
DIFF.2P 63A 30MA TIPO B 4UM 5SM33264 975,90 €
DIFF.2P 16A 300MA TIPO B 4UM 5SM36214 533,70 €
DIFF.2P 25A 300MA TIPO B 4UM 5SM36224 533,70 €
DIFF.2P 40A 300MA TIPO B 4UM 5SM36244 556,60 €
DIFF.2P 63A 300MA TIPO B 4UM 5SM36264 861,60 €

già disponibili!!!!!
Avatar utente
Foto UtenteAmbrO
0 1
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 22 set 2008, 14:02

0
voti

[18] Re: Differenziali classe B

Messaggioda Foto UtenteSTB » 29 set 2008, 20:42

Ma resta la questione di fondo: quando e perché sono richiesti\richiedibili?
d'accordo gli impianti FV, ma per il resto?
Ricordo a memoria che il buon Carrescia consigliava, in alcuni casi, un selettivo (ascensori) che tra le altre cose è pure meno costoso.
Avatar utente
Foto UtenteSTB
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 23 set 2008, 8:56

0
voti

[19] Re: Differenziali classe B

Messaggioda Foto UtenteElectron » 30 set 2008, 9:22

Possono essere utili anche nei locali ad uso medico di gruppo 1 e 2 (a seconda delle apparecchiature elettromedicali impiegate) ed in tutti quei casi in cui si è in presenza di apparecchiature elettroniche con una componente di corrente continua.
Avatar utente
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 29 giu 2007, 11:09

1
voti

[20] Re: Differenziali classe B

Messaggioda Foto Utente6367 » 30 set 2008, 10:56

Se bastasse la "componente" continua sarebbe da dire che ci vuole quasi sempre, anche per le applicazioni monofase......

La questione è piuttosto controversa. Il rischio reale che un guasto reale sia di "tipo B" è abbastanza ridotto. Ma chi si assume la responsabilità di rischiare?
Del resto il tipo B è molto costoso. Come si può imporlo se non in casi molto limitati?

Così sì resta nel grigio.....

Comunque, oltre al fotovoltaico, il tipo B "sarebbe" indicato per raddrizzatori trifase, ed apparecchi che li contengono, come gli inverter.