Una volta ogni 30-40 giorni, senza apparente motivo, mi scatta il differenziale.
Se sono a casa non è un problema, lo riarmo e... amici come prima.
Ma mi è successo una volta che ero in vacanza ed al ritorno tutto il contenuto del frigo e del congelatore è finito in spazzatura.
Si, so che ci sono i differenziali a riarmo automatico, ma costano un botto.
Cosi mi sono inventato un interruttore bipolare che bypassa il differenziale quando mi assento per più giorni.
L'interruttore cortocircuita ingresso ed uscita del differenziale su entrambe le fasi.
Il differenziale non può più sentire eventuali differenze di corrente sulle due fasi (dispersioni) e se anche si staccasse per problemi meccanici non interromperebbe alcuna corrente, che continuerebbe a passare attraverso l'interruttore di bypass.
Certo il differenziale non protegge più nulla (per i cortocircuiti funziona sempre il magnetotermico), ma tanto io non sono a casa !
Quando sono in casa apro l'interruttore di bypass ed il differenziale fa il suo lavoro !
Solo sulla carta però, perché sono già due differenziali che mi si rompono !
Ossia non mi scattano più quando premo il famoso pulsantino di test.
Solo sfortuna o per qualche motivo che non riesco a capire il mio interruttore di bypass li danneggia ??
Grazie a chi vorrà aiutarmi a trovare una risposta !
Riku
Bypassare un interruttore differenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
2
voti
io direi che sia il caso di intervenire sul guasto relativo alla dispersione, ovvero individuarla e sistemarla, l'interruttore differenziale è anche noto come "salvavita" non a caso ... 
0
voti
Tempo fa per il differenziale che scattava, volendo "rimuovere" la causa, mi sono trovato davanti un topastro fulminato di veramente brutto aspetto...
Certe volte non invidio taluni lavori.
Certe volte non invidio taluni lavori.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Il fatto che il differenziale scatti così "random", cioè a caso, non va molto bene come ti dicevano nelle risposte sopra.
Hai lampade, o interruttori all'esterno? Magari l'involucro (o guarnizione) si è danneggiato e quando piove o c'è tanta nebbia, entra umidità e il differenziale interviene.
Il fatto di bypassare il differenziale, può essere una soluzione provvisoria, ma fai i controlli prima possibile.
Altra cosa, se i differenziali si rompono, credo dovresti prendere un'altra marca.
Hai lampade, o interruttori all'esterno? Magari l'involucro (o guarnizione) si è danneggiato e quando piove o c'è tanta nebbia, entra umidità e il differenziale interviene.
Il fatto di bypassare il differenziale, può essere una soluzione provvisoria, ma fai i controlli prima possibile.
Altra cosa, se i differenziali si rompono, credo dovresti prendere un'altra marca.
1
voti
mir ha scritto:direi che sia il caso di intervenire sul guasto relativo alla dispersione, ovvero individuarla e sistemarla
Hai ragione, ma si parla di intervento saltuario una volta al mese o mese e mezzo. Non e` facile individuare la causa, come non e` facile trovare un tecnico che vada alla ricerca di un problema non persistente.
Ad ogni modo, anche la semplice sostituzione del differenziale, mi pare sia stata fatta (2 volte) ma non ho capito se si sia provato a verificare in tale circostanza l'assenza di interventi indesiderati.
Sull'avaria del funzionamento dei pulsanti di prova, in questo momento, non mi viene in mente nessuna motivazione associabile al bypass ingresso/uscita del dispositivo [ma sono un po` a lamiera in questo momento
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Attilio ha scritto:ma si parla di intervento saltuario una volta al mese o mese e mezzo. Non e` facile individuare la causa...
hai ragione anche te
un esempio tanto per .... in una situazione simile, dopo aver accertato che l'impianto esterno era ok (verifica dei singoli punti luce-connessioni-scatole derivazione-conduttori-giunzioni) ci si è concentrati all'interno tentando con gli elettrodomestici verificandoli ...e si trovò il frigo o meglio il congelatore nel quale il costruttore aveva avuto la bella idea di installare il termostato in una sorta di pozzetto nella parte superiore ed esterna dell'apparecchio, esattamente dove la condensa andava poi a raccogliersi e nel tempo arrivare ad un livello tale da interessare la fase presente sul dispositivo ... realizzando così la necessaria dispersione che andava ad interessare in maniera random il differenziale .... soluzione ?
sostituzione termostato, chiusura del contenitore, e scarico condensa (tubicino) nella parte posteriore del congelatore sfruttando quella presente del frigo ....
0
voti
A tale proposito volevo ricordare che in un contesto condominiale un differenziale non funzionante o bypassato può essere una fonte di pericolo anche per gli altri condomini che a causa dell'unicità dell'impianto di terra si troverebbero con le masse in tensione a causa di un guasto a terra nell'impianto non protetto,e questo senza che i loro differenziali possano intervenire dato che il guasto è a monte di essi.
0
voti
Il tuo interruttore di bypass non danneggia il differenziale, casomai può essere causa di altro tipo di danno come ti è stato già detto, quindi lo eliminerei subito.
Al tuo posto come prima cosa farei installare un differenziale immune agli scatti intempestivi, costa circa tre volte un normale differenziale ma meno di un riarmo automatico e non sono soldi sprecati. Se il problema persiste devi far trovare la causa giusto per la sicurezza tua e dell'abitazione.
Al tuo posto come prima cosa farei installare un differenziale immune agli scatti intempestivi, costa circa tre volte un normale differenziale ma meno di un riarmo automatico e non sono soldi sprecati. Se il problema persiste devi far trovare la causa giusto per la sicurezza tua e dell'abitazione.
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)