[11] Re: Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 feb 2014, 14:43

A quanto scrive Tuttonormel (stavo sfogliando la versione pdf poco fa) pare che la prova con cassetta relè non serva
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[12] Re: Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto Utentecarlone » 12 feb 2014, 14:50

Grazie Massimo :ok:
potresti gentilmente riportarmi il riferimento TNE che stai visionado? Grazie ancora.
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

1
voti

[13] Re: Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 feb 2014, 15:24

il numero di febbraio 2014 pagina 7 riquadro A FONDO PAGINA- IMPIANTI DI PRODUZIONE ADEGUAMENTO DELIBERA 243/13-
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[14] Re: Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto Utentecarlone » 12 feb 2014, 15:29

:ok: O_/
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[15] Re: Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto Utenteniccom » 12 feb 2014, 17:29

Ho avuto indicazioni a tal proposito da Enel: Non è richiesta il test della cassetta relè, ne foto display.
In compenso non si puo fare l'adeguamento del RdE come mandatario (come si faceva per le domande di connessione) ma bisogna iscrivere il titolare/produttore al portale enel (se non possiede gia un account).
Avatar utente
Foto Utenteniccom
0 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 28 nov 2011, 18:02

0
voti

[16] Re: Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto Utenteniccom » 12 feb 2014, 17:31

Invece ho un dubbio io: perché enel richiede di settare la finestra di tensione a 0,8-1,2 Vn, quando invece il par.5 allegato A70 parla di 0,85-1,1 Vn?
Avatar utente
Foto Utenteniccom
0 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 28 nov 2011, 18:02

0
voti

[17] Re: Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 feb 2014, 17:41

Perché erano le vecchie soglie previste dalla DK5940. Enel non prescrive di impostare quelle ma visto che sono previste dagli inverter le accetta in quanto compatibili con le prescrizioni del A.70
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[18] Re: Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto Utentestfr66 » 17 feb 2014, 19:29

MASSIMO-G ha scritto:A quanto scrive Tuttonormel (stavo sfogliando la versione pdf poco fa) pare che la prova con cassetta relè non serva


Però, secondo voi, il tecnico che firma la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta la rispondenza dell'impianto, si può accontentare della semplice taratura senza effettuare almeno una prova a 49 e 51 Hz ? E' facile immaginare come andrà a finire ...
Avatar utente
Foto Utentestfr66
70 1 3
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 13 apr 2012, 20:37

0
voti

[19] Re: Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto Utenteniccom » 17 feb 2014, 19:50

Sanno che tutte le interfaccie installate erano dk5940 compatibili, e che non hanno possibilità di regolazione se non +/- 0,3Hz o +/-1Hz. Secondo me si sono accontetati... o meglio qulacuno li ha costretti ad accontentarsi.
Avatar utente
Foto Utenteniccom
0 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 28 nov 2011, 18:02

0
voti

[20] Re: Adeguamento A70 impianti in BT

Messaggioda Foto Utentemyri73 » 18 mag 2015, 12:09

Salve a tutti.
Ho letto nelle risposte al quesito di adeguamento che, per impianti maggiori di 6 kW e minori di 20 kW in cui la protezione di interfaccia esterna non era obbligatoria, era sufficiente ritarare l'inverter .
Nella procedura Enel però viene comunque richiesto di indicare il numero di SPI, di esplicitare se questo è interno od esterno e le solgie di taratura.(non è possibile utilizzare il valore 0 per la casella "numero di SPI")
Come mi devo comportare?
Devo indicare l'SPI come interno? E come soglie cosa indico?
L'impianto è da 14 kW , tre inverter KACO (2x 6400+ 1x2000).
Grazie...