[1] Valutazione rischio fulmini

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 13 feb 2014, 18:58

Buonasera, se ho un fabbricato di circa 30x60 metri, alto 7 metri, suddiviso in più piccoli capannoni, al fine di considerare solo il capannone oggetto del mio intervento, ci deve essere una separazione REI 120 con gli altri capannoni ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[2] Re: Valutazione rischio fulmini

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 14 feb 2014, 9:40

Si

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

1
voti

[3] Re: Valutazione rischio fulmini

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 14 feb 2014, 9:45

in più niente pericolo di esplosione e non devono esserci sovratensioni sui cavi che vanno da un capannone all'altro
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[4] Re: Valutazione rischio fulmini

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 14 feb 2014, 9:52

Ok, quindi considero anche le 6 linee elettriche in entrata al fabbricato e le 6 linee telefoniche......

Come valuto se la separazione è REI 120 ? Mi metto a "saggiare" ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[5] Re: Valutazione rischio fulmini

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 feb 2014, 10:04

gjkfriend ha scritto:Ok, quindi considero anche le 6 linee elettriche in entrata al fabbricato e le 6 linee telefoniche......


Se provenienti dall'esterno.

gjkfriend ha scritto:Come valuto se la separazione è REI 120 ? Mi metto a "saggiare" ?

Grazie


No, se la struttura è esistente si richiede come dato di progetto, se è da costruire si discute con la committenza/progettista edile.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Valutazione rischio fulmini

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 feb 2014, 11:50

marco76 ha scritto:in più niente pericolo di esplosione

puoi essere più preciso?



Foto Utentegjkfriend non è il caso di fare valutazioni approfondite, se il committente ti dichiara che sono REI120 bene, altrimenti consideri tutto. In ogni caso devi derificare anche che non ci siano linee comuni come ti hanno già suggerito.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[7] Re: Valutazione rischio fulmini

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 14 feb 2014, 12:05

Le linee entranti/uscenti intendo non solo quelle dall'esterno ma anche quelle che provengono dai capannoni confinanti che non si vogliono far rientrare nell'analisi. Se esiste un collegamento tra i capannoni allora ci si deve assicurare che una sovratensione non passi dall'uno all'altro con degli SPD.

Se specificare il rischio esplosione intendi la diatriba se una stufa a gas è da considerare a rischio esplosione o meno, non so aiutarti. Io non la considererei ma ognuno ha la sua opinione...
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[8] Re: Valutazione rischio fulmini

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 feb 2014, 12:35

Foto Utentemarco76 non ho capito perché dici "niente pericolo di esplosione".
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[9] Re: Valutazione rischio fulmini

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 14 feb 2014, 13:49

in caso di fulmine intendo :D . Puoi considerare singoli blocchi di un edificio per l'analisi del rischio come a sé stanti se in nessuno di essi vi è il rischio di esplosione in caso di fulmine.
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[10] Re: Valutazione rischio fulmini

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 feb 2014, 14:36

:D
marco76 ha scritto:in caso di fulmine intendo. Puoi considerare singoli blocchi di un edificio per l'analisi del rischio come a sé stanti se in nessuno di essi vi è il rischio di esplosione in caso di fulmine.

e dov'è scritto?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica