Buonasera, se ho un fabbricato di circa 30x60 metri, alto 7 metri, suddiviso in più piccoli capannoni, al fine di considerare solo il capannone oggetto del mio intervento, ci deve essere una separazione REI 120 con gli altri capannoni ?
Grazie
Valutazione rischio fulmini
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Ok, quindi considero anche le 6 linee elettriche in entrata al fabbricato e le 6 linee telefoniche......
Come valuto se la separazione è REI 120 ? Mi metto a "saggiare" ?
Grazie
Come valuto se la separazione è REI 120 ? Mi metto a "saggiare" ?
Grazie
0
voti
gjkfriend ha scritto:Ok, quindi considero anche le 6 linee elettriche in entrata al fabbricato e le 6 linee telefoniche......
Se provenienti dall'esterno.
gjkfriend ha scritto:Come valuto se la separazione è REI 120 ? Mi metto a "saggiare" ?
Grazie
No, se la struttura è esistente si richiede come dato di progetto, se è da costruire si discute con la committenza/progettista edile.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
marco76 ha scritto:in più niente pericolo di esplosione
puoi essere più preciso?
0
voti
Le linee entranti/uscenti intendo non solo quelle dall'esterno ma anche quelle che provengono dai capannoni confinanti che non si vogliono far rientrare nell'analisi. Se esiste un collegamento tra i capannoni allora ci si deve assicurare che una sovratensione non passi dall'uno all'altro con degli SPD.
Se specificare il rischio esplosione intendi la diatriba se una stufa a gas è da considerare a rischio esplosione o meno, non so aiutarti. Io non la considererei ma ognuno ha la sua opinione...
Se specificare il rischio esplosione intendi la diatriba se una stufa a gas è da considerare a rischio esplosione o meno, non so aiutarti. Io non la considererei ma ognuno ha la sua opinione...
0
voti
in caso di fulmine intendo
. Puoi considerare singoli blocchi di un edificio per l'analisi del rischio come a sé stanti se in nessuno di essi vi è il rischio di esplosione in caso di fulmine.
0
voti
marco76 ha scritto:in caso di fulmine intendo. Puoi considerare singoli blocchi di un edificio per l'analisi del rischio come a sé stanti se in nessuno di essi vi è il rischio di esplosione in caso di fulmine.
e dov'è scritto?
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 101 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)