[1] Potere d'interruzione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 16 lug 2008, 12:58

Salve a tutti.. ho una domanda molto banale...
In un quadro esterno c'è un interruttore generale da 125 A pdi 16kA (perché considero Icc nel punto di consegna di 15 kA).
Partono 4 linee separate, che devo proteggere, quale pdi devono avere gli interruttori di protezione delle singole linee? Nel senso, basta che abbiano 4,5 visto che c'è già quello a monte con 16 oppure devono avere pdi > Icc anche loro visto che si trovano nello stesso quadro?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[2] Re: Potere d'interruzione

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 lug 2008, 13:53

Dipende... Se l'interruttore a monte protegge per affiliazione gli interruttori a valle (lo dichiara il costruttore) può bastare quello, se il committente vuole avere continuità di servizio (non credo sia il caso) non si può utilizzare la protezione per affiliazione e quindi tutti gli interruttori devono avere il pdi idoneo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Potere d'interruzione

Messaggioda Foto Utentegiorgio23 » 16 lug 2008, 18:03

cosa significa : Se l'interruttore a monte protegge per affiliazione gli interruttori a valle ...che le linee sono collegate direttamente....e poi non sarebbe meglio proteggere ogni linea con un proprio mt per continuità... e se i cavi delle derivazioni avessero sezioni diverse e anche lunghezze diverse il generale riuscirà a proteggerle dal sovraccarico...

grazie
Avatar utente
Foto Utentegiorgio23
0 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 113
Iscritto il: 22 gen 2008, 14:26

0
voti

[4] Re: Potere d'interruzione

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 lug 2008, 18:16

giorgio23 ha scritto:cosa significa : Se l'interruttore a monte protegge per affiliazione gli interruttori a valle ...che le linee sono collegate direttamente....e poi non sarebbe meglio proteggere ogni linea con un proprio mt per continuità... e se i cavi delle derivazioni avessero sezioni diverse e anche lunghezze diverse il generale riuscirà a proteggerle dal sovraccarico...

grazie


L'argomento riguarda il potere di interruzione degli interruttori, non centrano nulla le linee e la protezione dal cortocircuito e sovracorrenti. Ogni interruttore deve avere un p.d.i. idoneo in funzione della corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione. Nel caso specifico se la Icc presunta è pari a 15 kA, tutti gli interruttori devono avere un p.d.i >= 15 kA, oppure, solo l'interruttore generale (padre) può avere un p.d.i. >= 15 kA mentre tutti gli interruttori a valle (figli) possono avere un p.d.i. inferiore ma che per affiliazione con l'interruttore generale viene elevato il loro p.d.i. al valore richiesto. In pratica se c'è un cortocircuito e l'interruttore figlio non apre ci pensa l'interruttore padre. Questa è l'affiliazione. Solo i costruttori di interruttori forniscono le tabelle di affiliazione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Potere d'interruzione

Messaggioda Foto Utentegiorgio23 » 17 lug 2008, 10:30

Per affiliazione si intende quindi la selettività in questo caso al cortocircuito....per cui si ricava dalle tabelle dei costruttori!
grazie
Avatar utente
Foto Utentegiorgio23
0 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 113
Iscritto il: 22 gen 2008, 14:26

0
voti

[6] Re: Potere d'interruzione

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 lug 2008, 14:21

giorgio23 ha scritto:Per affiliazione si intende quindi la selettività in questo caso al cortocircuito....per cui si ricava dalle tabelle dei costruttori!
grazie


Non è proprio così. In caso di cortocircuito a valle dell'interruttore figlio, interverrà quest'ultimo e se non ce la fa ad aprire perché non ha il p.d.i. idoneo interverrà l'interruttore padre. La selettività centra nel senso che quando faccio affiliazione NON ho selettività.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Potere d'interruzione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 lug 2008, 12:25

Quindi in conclusione (come pensavo già prima ma mi era venuto questo dubbio e volevo togliermelo) un lavoro a regola d'arte è fatto con interruttori tutti con Pdi >= a 15 kA, perché se gli interruttori di protezione delle singole linee si bruciano l'impianto è fuori uso e sarà inoltre necessario andare incontro a spese per la sostituzione degli stessi..
Ho letto che Mike ha parlato di questi dati forniti dal costruttore ma io sarei più tranquillo a fare così...
Siete d'accordo?

Visto che siamo in tema non è che mi dareste una mano a fare un ripassino sul calcolo delle correnti di corto circuito?

P.s. Sono un praticante e fra poco avrò l'esame di stato...

Grazie!!!!!
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[8] Re: Potere d'interruzione

Messaggioda Foto Utentealphabit » 23 lug 2008, 12:57

Danielex ha scritto:Quindi in conclusione (come pensavo già prima ma mi era venuto questo dubbio e volevo togliermelo) un lavoro a regola d'arte è fatto con interruttori tutti con Pdi >= a 15 kA, perché se gli interruttori di protezione delle singole linee si bruciano l'impianto è fuori uso e sarà inoltre necessario andare incontro a spese per la sostituzione degli stessi..
Ho letto che Mike ha parlato di questi dati forniti dal costruttore ma io sarei più tranquillo a fare così...
Siete d'accordo?

La filiazione si fa proprio per evitare che un corto circuito metta fuori uso l'interruttore figlio. Infatti è proprio per questo che i costruttori devono certificare a seguito di prove effettuate in laboratorio che l'interruttore padre faccia in modo che l'interruttore figlio non si rovini nel processo di apertura alla corrente di corto circuito dell'interruttore padre. (insomma una bella famiglia :D )
Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[9] Re: Potere d'interruzione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 lug 2008, 13:26

ma non capisco come è possibile questa cosa... se c'è un corto circuito a valle di un interruttore "figlio" che non ha Pdi adeguato, quest'ultimo viene attraversato dalla corrente di cc e si brucia no?
come è possibile che l'interruttore padre situato a monte riesca a proteggere il "figlio"?
non è che non ci credo però vorrei solo capire il motivo.. :D
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[10] Re: Potere d'interruzione

Messaggioda Foto Utentealphabit » 24 lug 2008, 9:02

Il motivo è che ogni interruttore nell'estinguere la corrente di corto circuito lascia passare un determinato impulso termico, basta che l'impulso termico Iquadroti (corrente al quadrato per il tempo di interruzione) lasciato passare dall'interruttore a monte sia sopportabile senza danno dall'interruttore a valle.....
Un saluto