Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 14 feb 2014, 15:10

rosino ha scritto:Su dai anche il nostro governo è fuorilegge ormai....
Cambiamo premier come cambiare mutande e senza che nessuno li abbia votati :mrgreen:


un punto meritato! =D> purtroppo :-|
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

2
voti

[12] Re: Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 feb 2014, 15:55

capoccione ha scritto:In base alla vostra esperienza di che dimensione di cavo avrei bisogno?
Grazie 1000


Scegliere a piacimento la risposta:
a) Cavo H07RN-F di formazione 3x(1x240)+N240 mmq
b) Cavo N07V-K di formazione 3x(1x16)+N16 mmq
c) Cavo FROR di formazione 3x10+N2,5 mmq
d) Cavo FG70R di formazione 5G10
e) Cavo N1VV-K di formazione 5G10
f) Cavo FG21M21 di formazione 4x(1x10)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 feb 2014, 16:11

La cosa bella è che tra le opzioni di Foto UtenteMike c'è anche quella giusta! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[14] Re: Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 14 feb 2014, 18:56

ma quanti furbetti, e anche spiritosi!
non comprendo perché piaccia così tanto fare i misteriosi.
come già detto da rosino un cavo FG7OR (0,6/1kV) in formazione 5G16, protetto da un interruttore C25, andrà benissimo, con caduta di tensione inferiore all'1%.
se il PE non serve, usare un 4x16, se il neutro non serve usare usare un 3x16.
tutto qui.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[15] Re: Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 14 feb 2014, 19:35

Scherzi a parte il tuo problema principale sta nel contenere la c.d.t. di tensione entro un margine ragionevole che a mio avviso non deve superare il 2%. In tal caso ti consigliere un 5G16, però se l'assorbimento da 15 kW è saltuario potresti valutare un 5G10.


5: perché non un 4
16: cdt inferiore a 1 (0,75)
10: cdt inferiore a 2 (1.17)
____________________________
4x10 :ok: Ib= 27A In= 32A Iz= 55A
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[16] Re: Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 14 feb 2014, 20:24

Pierluigi2002 ha scritto:
5: perché non un 4
16: cdt inferiore a 1 (0,75)
10: cdt inferiore a 2 (1.17)
____________________________
4x10 :ok: Ib= 27A In= 32A Iz= 55A


solo per ricordare che per la posa interrata è richiesto l'impiego di cavi con guaina e tensione nominale 0,6/1 kV, con l'eccezione del cavo H07RN8-F, che non può essere posato interrato direttamente, ma non è questo il caso.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[17] Re: Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 14 feb 2014, 21:43

Non ho precisato il cavo ma era scontato FG70R 4x10
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

4
voti

[18] Re: Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 feb 2014, 10:17

andreandrea ha scritto:ma quanti furbetti, e anche spiritosi!
non comprendo perché piaccia così tanto fare i misteriosi.


Caro Foto Utenteandreandrea, non c'è nessun mistero, chi scrive in questo forum non percepisce alcun compenso e impiega proprio tempo e risorse per pura passione, per uno scambio costruttivo, a volte si insegna qualcosa e molte volte si impara, si danno suggerimenti, ma certamente non si fa consulenza in maniera così sfacciata a uno che non è del settore e si chiama per giunta "Capoccione".
Che poi, la risposta gli è stata anche data, basta saperla leggere.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[19] Re: Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.

Messaggioda Foto Utenterosino » 15 feb 2014, 14:45

Risposta e molti spunti di riflessione per future scelte.
p.s.
Giustissima l'osservazione di Attilio circa il conduttore di terra.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 167 ospiti