purtroppo capoccione ha scritto:In base alla vostra esperienza di che dimensione di cavo avrei bisogno?
Grazie 1000






Scherzi a parte il tuo problema principale sta nel contenere la c.d.t. di tensione entro un margine ragionevole che a mio avviso non deve superare il 2%. In tal caso ti consigliere un 5G16, però se l'assorbimento da 15 kW è saltuario potresti valutare un 5G10.
Ib= 27A In= 32A Iz= 55A

Pierluigi2002 ha scritto:5: perché non un 4
16: cdt inferiore a 1 (0,75)
10: cdt inferiore a 2 (1.17)
____________________________
4x10Ib= 27A In= 32A Iz= 55A