elettro » 15 feb 2014, 21:51
Ho fatto una ricerca preventiva in rete, e ho trovato casi analogho, faccio un breve sunto:--
Nella condizione di cui sopra - immagino vi sia anche un contatore di scambio sul posto. Alle prime gocce di pioggia o acqua irrorata - si crea nell'impianto FV composto dai pannelli ed i relativi cablaggi in cc - un difetto di isolamento o un accoppiamento capacitivo, tale da contribuire l'apertura del differenziale di cui all'oggetto, quello gnerale da 30mA.
Un proprietario di impianto FV ha risolto adottando preventivamente una centrale per il controllo dell'isolamento con cui ha rilevato delle anomalie durante la pioggia, poi ha dettato la line del FV a monte del MTD dell'unità abitativa . Secondo l'analisi del referente, molti costruttori di inverter - quando questi sono senza trafo di isolamento, implicano un differenziale da 0,3A tipo A che è quello che è stato installato sulla condutturta e sconsigliano l'adozione del differenziale da 30mA, che in questo caso abbiamo a monte della connessione.
In pratica, dovrebbe manifestarsi un difetto di isolamento.
Il caso era analogo - era posto a monte un differenziale da 30mA come in questo caso, e l'intervento avveniva alle prime gocce di pioggia.