[1] Quadri prese

Messaggioda Foto Utenteguzz » 18 feb 2014, 12:48

è vero che i quadri prese di questo tipo non sono a norma?
Immagine
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[2] Re: quadri prese

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 18 feb 2014, 13:01

E per quale motivo?

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[3] Re: quadri prese

Messaggioda Foto Utenteguzz » 18 feb 2014, 13:17

perché le prese non hanno il blocco meccanico
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[4] Re: quadri prese

Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 feb 2014, 13:30

A quale norma stai facendo riferimento,CEI 64-8, EN 60439? L' interblocco sulle prese degli ASC, comunque non mi pare sia un obbligo o una prescrizione generale da soddisfare in ogni caso.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

2
voti

[5] Re: Quadri prese

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 18 feb 2014, 15:09

In nessun caso la CEI 64-8 impone l'impiego di prese a spina interbloccate, eccetto che per quelle con In>16A nei locali di pubblico spettacolo. (CEI 64-8/752.55.1 Prese a spina fisse).
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[6] Re: Quadri prese

Messaggioda Foto Utenteguzz » 18 feb 2014, 16:09

andrebbero installate in un edificio del comune usato come zona preparazione pasti per una sagra oppure dato in uso per feste private.
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[7] Re: Quadri prese

Messaggioda Foto Utenteelettro » 18 feb 2014, 18:35

Ecco ...volevi sapere se è idoneo all'installazione nelle condizioni di luogo che hai descritto...direi di sì.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica