Quadri prese
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
[4] Re: quadri prese
A quale norma stai facendo riferimento,CEI 64-8, EN 60439? L' interblocco sulle prese degli ASC, comunque non mi pare sia un obbligo o una prescrizione generale da soddisfare in ogni caso.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
2
voti
[5] Re: Quadri prese
In nessun caso la CEI 64-8 impone l'impiego di prese a spina interbloccate, eccetto che per quelle con In>16A nei locali di pubblico spettacolo. (CEI 64-8/752.55.1 Prese a spina fisse).
-