Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Casa rurale non residenziale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Casa rurale non residenziale

Messaggioda Foto UtenteKelvin » 18 feb 2014, 23:53

Ciao a tutti, ho avuto incarico per sistemare una vecchia casa ubicata nelle alture in mezzo a un bosco (al momento sono pietre senza il tetto) composta da due locali (diventeranno tre con la tramezza del muro per il bagno). Sono a chiedervi per non commettere errori:
Devo seguire la norma per gli impianti residenziali liv.1 ?
Sono costretto a mettere la lampada di emergenza ?
devo mettere le prese telefoniche anche se la linea telefonica non arriva e non arriverà mai?
l'eventuale soppalco è da considerarsi locale anche se non copre tutta la superficie della stanza sottostante?
Grazie
marco
Avatar utente
Foto UtenteKelvin
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 3 giu 2010, 15:06

0
voti

[2] Re: Casa rurale non residenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 feb 2014, 0:09

Cambia il contesto ma direi che la storia e` sempre la stessa. Si tratta evidentemente di un "nuovo impianto" ragione per cui, se applichi la 64-8 devi applicarla in toto, quindi anche il capitolo 37.

Tuttavia saprai meglio di me, che nella dichiarazione di conformita` nella parte delle "dichiarazioni", c' e` un quadratino che rimanda alla norma tecnica applicabile, basta non spuntarlo ed allegare al progetto una relazione dettagliata di quanto fatto.

Kelvin ha scritto:Sono costretto a mettere la lampada di emergenza ?

Mah! Io mettevo le lampade d'emergenza ben prima che una norma ne rendesse obbligatorio l'impiego oltre una certa estensione dell'unita` abitativa.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Casa rurale non residenziale

Messaggioda Foto UtenteKelvin » 19 feb 2014, 0:11

Sul fatto di mettere la lampada sono d'accordo anche io, il problema e sempre di chi paga visto che è una casa dove probabilmente non ci dormira mai e ci va a fare qualche grigliata la domenica...e come va di moda adesso non vogliono spendere....
Avatar utente
Foto UtenteKelvin
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 3 giu 2010, 15:06

0
voti

[4] Re: Casa rurale non residenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 feb 2014, 0:27

Nessuno ti vieta di fare un impianto su misura del committente.
Se egli vuole solo una presa 10/16 A, sei padrone di realizzargli il circuito necessario: interruttore magnetotermico/differenziale, conduttura 3Gxx mm² in tubo incassato, a vista, graffettato, su passerella, allacciato alle travi, wireless... cassetta portfrutto e presa.
Nella dichiarazione specifichi quello che e` stato realmente fatto senza farti troppe menate.

Se non ti fidi del cliente, ma io non mi farei troppe paranoie nel tuo caso, per quello che ho letto tra le righe, gli fai firmare una liberatoria in cui rinuncia a x,y,z...

Essendo un rudere, un rustico, evita pure la lampada d'emergenza (l' ultima beghelli led che ho montato e` costata 54 euro + iva) ma prescrivi nelle note la detensione di una decina di candele contro eventuali black out.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: Casa rurale non residenziale

Messaggioda Foto Utenterosino » 19 feb 2014, 0:30

A mio avviso il quadrattino con le norme da citare deve citare proprio delle norme più che una relazione.
Nulla vieta però nel perseguire la strada della regola dell'arte di applicare altre normative tecniche.
Un esempio potrebbe essere la IEC 60364 che, se non erro (e qui con l'internazionale ci può anche stare) è la norma internazionale dalla quale è derivata la 64-8
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[6] Re: Casa rurale non residenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 feb 2014, 0:35

Infatti dicevo di non barrare il quadratino, quanto piuttosto di specificare nella relazione/progetto, le motivazioni che non hanno reso possibile l'applicazione della specifica norma tecnica.
Insomma, non applichi la norma (non potendo per una sua limitata parte) ma garantisci la "regola d'arte". Questa deve essere un'evidenza!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: Casa rurale non residenziale

Messaggioda Foto UtenteKelvin » 19 feb 2014, 0:40

Grazie, molto esaustivo. Farò cosi mi sembra la via migliore da percorrere.
Marco
Avatar utente
Foto UtenteKelvin
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 3 giu 2010, 15:06

0
voti

[8] Re: Casa rurale non residenziale

Messaggioda Foto Utenterosino » 19 feb 2014, 0:41

Attilio ha scritto:ma garantisci la "regola d'arte". Questa deve essere un'evidenza!

Qui non ci piove. Però la vedo dura non citare nessuna norma in una conformità.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

1
voti

[9] Re: Casa rurale non residenziale

Messaggioda Foto Utente6367 » 19 feb 2014, 0:45

Un esempio potrebbe essere la IEC 60364


Costano anche meno della CEI 64-8 !
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

1
voti

[10] Re: Casa rurale non residenziale

Messaggioda Foto Utenterosino » 19 feb 2014, 0:49

Strano che non vogliano armonizzare anche i costi... :evil:
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti