Ciao a tutti, ho avuto incarico per sistemare una vecchia casa ubicata nelle alture in mezzo a un bosco (al momento sono pietre senza il tetto) composta da due locali (diventeranno tre con la tramezza del muro per il bagno). Sono a chiedervi per non commettere errori:
Devo seguire la norma per gli impianti residenziali liv.1 ?
Sono costretto a mettere la lampada di emergenza ?
devo mettere le prese telefoniche anche se la linea telefonica non arriva e non arriverà mai?
l'eventuale soppalco è da considerarsi locale anche se non copre tutta la superficie della stanza sottostante?
Grazie
marco
Casa rurale non residenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Cambia il contesto ma direi che la storia e` sempre la stessa. Si tratta evidentemente di un "nuovo impianto" ragione per cui, se applichi la 64-8 devi applicarla in toto, quindi anche il capitolo 37.
Tuttavia saprai meglio di me, che nella dichiarazione di conformita` nella parte delle "dichiarazioni", c' e` un quadratino che rimanda alla norma tecnica applicabile, basta non spuntarlo ed allegare al progetto una relazione dettagliata di quanto fatto.
Mah! Io mettevo le lampade d'emergenza ben prima che una norma ne rendesse obbligatorio l'impiego oltre una certa estensione dell'unita` abitativa.
Tuttavia saprai meglio di me, che nella dichiarazione di conformita` nella parte delle "dichiarazioni", c' e` un quadratino che rimanda alla norma tecnica applicabile, basta non spuntarlo ed allegare al progetto una relazione dettagliata di quanto fatto.
Kelvin ha scritto:Sono costretto a mettere la lampada di emergenza ?
Mah! Io mettevo le lampade d'emergenza ben prima che una norma ne rendesse obbligatorio l'impiego oltre una certa estensione dell'unita` abitativa.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Sul fatto di mettere la lampada sono d'accordo anche io, il problema e sempre di chi paga visto che è una casa dove probabilmente non ci dormira mai e ci va a fare qualche grigliata la domenica...e come va di moda adesso non vogliono spendere....
0
voti
Nessuno ti vieta di fare un impianto su misura del committente.
Se egli vuole solo una presa 10/16 A, sei padrone di realizzargli il circuito necessario: interruttore magnetotermico/differenziale, conduttura 3Gxx mm² in tubo incassato, a vista, graffettato, su passerella, allacciato alle travi, wireless... cassetta portfrutto e presa.
Nella dichiarazione specifichi quello che e` stato realmente fatto senza farti troppe menate.
Se non ti fidi del cliente, ma io non mi farei troppe paranoie nel tuo caso, per quello che ho letto tra le righe, gli fai firmare una liberatoria in cui rinuncia a x,y,z...
Essendo un rudere, un rustico, evita pure la lampada d'emergenza (l' ultima beghelli led che ho montato e` costata 54 euro + iva) ma prescrivi nelle note la detensione di una decina di candele contro eventuali black out.
Se egli vuole solo una presa 10/16 A, sei padrone di realizzargli il circuito necessario: interruttore magnetotermico/differenziale, conduttura 3Gxx mm² in tubo incassato, a vista, graffettato, su passerella, allacciato alle travi, wireless... cassetta portfrutto e presa.
Nella dichiarazione specifichi quello che e` stato realmente fatto senza farti troppe menate.
Se non ti fidi del cliente, ma io non mi farei troppe paranoie nel tuo caso, per quello che ho letto tra le righe, gli fai firmare una liberatoria in cui rinuncia a x,y,z...
Essendo un rudere, un rustico, evita pure la lampada d'emergenza (l' ultima beghelli led che ho montato e` costata 54 euro + iva) ma prescrivi nelle note la detensione di una decina di candele contro eventuali black out.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
A mio avviso il quadrattino con le norme da citare deve citare proprio delle norme più che una relazione.
Nulla vieta però nel perseguire la strada della regola dell'arte di applicare altre normative tecniche.
Un esempio potrebbe essere la IEC 60364 che, se non erro (e qui con l'internazionale ci può anche stare) è la norma internazionale dalla quale è derivata la 64-8
Nulla vieta però nel perseguire la strada della regola dell'arte di applicare altre normative tecniche.
Un esempio potrebbe essere la IEC 60364 che, se non erro (e qui con l'internazionale ci può anche stare) è la norma internazionale dalla quale è derivata la 64-8
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Infatti dicevo di non barrare il quadratino, quanto piuttosto di specificare nella relazione/progetto, le motivazioni che non hanno reso possibile l'applicazione della specifica norma tecnica.
Insomma, non applichi la norma (non potendo per una sua limitata parte) ma garantisci la "regola d'arte". Questa deve essere un'evidenza!
Insomma, non applichi la norma (non potendo per una sua limitata parte) ma garantisci la "regola d'arte". Questa deve essere un'evidenza!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Grazie, molto esaustivo. Farò cosi mi sembra la via migliore da percorrere.
Marco
Marco
0
voti
Attilio ha scritto:ma garantisci la "regola d'arte". Questa deve essere un'evidenza!
Qui non ci piove. Però la vedo dura non citare nessuna norma in una conformità.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
1
voti
Strano che non vogliano armonizzare anche i costi... 
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)