[1] Ambienti a maggior rischio in caso di incendio

Messaggioda Foto UtenteBimbone » 4 mar 2014, 18:40

Buonasera,
trovandomi di fronte a questo tipo di installazione con CPI rischio medio, casco nella CEI 64-8 parte 751
(Ambienti a maggior rischio in caso di incendio).

trattasi dell'istallazione di un generatore in questo tipo di ambiente con quella classificazione, vorrei evitare l'utilizzo di protezioni differenziali, perché spesso intervengono intempestivamente...

Mi sembra di capire, nell'articolo 751.04.2.7 che esse sono obbigatorie solo per le condutture 751.04.2.6.c quindi se io uso conduttore installate secondo 751.04.2.6.a oppre 751.04.2.6.b non dovrei utilizzare differenziali, in pratica vorrei utilizzare l'aricolo a2 (condutture realizzate con cavi in tubi protettivi metallici o involucri metallici, entrambi con grado di protezione almeno IP4X)

Cosa ne pensate, sto seguendo la corretta strada ed interpretazione?
Avatar utente
Foto UtenteBimbone
73 2
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 30 mag 2010, 22:42

0
voti

[2] Re: Ambienti a maggior rischio in caso di incendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 mar 2014, 19:52

Si.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Ambienti a maggior rischio in caso di incendio

Messaggioda Foto UtenteBimbone » 4 mar 2014, 23:26

Ok grazie mille, da tanti progettisti e consulenti sento dire se a maggior rischio in caso di incendio allora differenziali ovunque...
Avatar utente
Foto UtenteBimbone
73 2
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 30 mag 2010, 22:42

0
voti

[4] Re: Ambienti a maggior rischio in caso di incendio

Messaggioda Foto Utenterosino » 5 mar 2014, 0:22

Non sei comunque esonerato dal garantire la protezione da contatti diretti ed indiretti.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

1
voti

[5] Re: Ambienti a maggior rischio in caso di incendio

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 5 mar 2014, 10:06

Bimbone ha scritto:Ok grazie mille, da tanti progettisti e consulenti sento dire se a maggior rischio in caso di incendio allora differenziali ovunque...

Ah, se per questo quanti di noi hanno visto una miriade di differenziali installati in TN-S su circuiti non terminali con delle tarature assurde e inutili, tanto paga il cliente...
L'ultimo che ho visto è montato in una cabina in metallo all'interno di un'azienda meccanica, Ind=10A per 10s, protezione verso un eventuale malcapitato "zero" e verso i corto circuiti non franchi assolutamente inutile. Denaro e materiale sprecati che si potevano investire in altro...

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[6] Re: Ambienti a maggior rischio in caso di incendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 mar 2014, 10:24

Bimbone ha scritto:Ok grazie mille, da tanti progettisti e consulenti sento dire se a maggior rischio in caso di incendio allora differenziali ovunque...


Il consulente/progettista incapace lo riconosci da quanti differenziali mette nei sistemi TN :lol:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti