Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Differenziale tripolare

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Differenziale tripolare

Messaggioda Foto Utenterosino » 5 mar 2014, 17:07

Se a valle da qualche parte ci sono utenze monofase il differenziale tripolare le vede come dispersione.
In poche parole il diff. tripolare funziona fin tanto che il tuo carico globale è perfettamente equilibrato.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

2
voti

[12] Re: Differenziale tripolare

Messaggioda Foto Utentekarmel » 6 mar 2014, 11:45

Il neutro e' praticamente un conduttore attivo e deve essere sezionato, come da Norma CEI 64-8 sez. 462.1
che dice "Ogni circuito deve poter essere sezionato dall'alimentazione,il sezionamento deve avvenire su tutti i conduttori attivi."
Inoltre il differenziale iniziale e' un dispositivo di protezione generale ( poiche' posto immediatamente a valle del contatore) e quindi deve avere anche la protezione magnetotermica.
Avatar utente
Foto Utentekarmel
55 1 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 27 gen 2014, 23:16

0
voti

[13] Re: Differenziale tripolare

Messaggioda Foto Utenterosino » 6 mar 2014, 11:47

Attento Foto Utentekarmel :!:
praticamente è una cosa normativamente è un'altra.

A parte questo, come già detto prima va sezionato e basta.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

2
voti

[14] Re: Differenziale tripolare

Messaggioda Foto Utentekarmel » 6 mar 2014, 12:07

Attento Rosino,
leggi la seguente definizione sempre Norma CEI 64-8 sez.23.1:
Parte attiva Conduttore o parte conduttrice in tensione nel servizio ordinario,compreso il conduttore di neutro, ma escluso,per convenzione,il conduttore PEN.
Avatar utente
Foto Utentekarmel
55 1 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 27 gen 2014, 23:16

0
voti

[15] Re: Differenziale tripolare

Messaggioda Foto Utenterosino » 6 mar 2014, 12:47

Azz Foto Utentekarmel
hai dannatamente ragione.... come si dice qua da me "te ga rason".
Chiedo perdono e meriti pure il voto.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti