Se a valle da qualche parte ci sono utenze monofase il differenziale tripolare le vede come dispersione.
In poche parole il diff. tripolare funziona fin tanto che il tuo carico globale è perfettamente equilibrato.
Differenziale tripolare
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
2
voti
Il neutro e' praticamente un conduttore attivo e deve essere sezionato, come da Norma CEI 64-8 sez. 462.1
che dice "Ogni circuito deve poter essere sezionato dall'alimentazione,il sezionamento deve avvenire su tutti i conduttori attivi."
Inoltre il differenziale iniziale e' un dispositivo di protezione generale ( poiche' posto immediatamente a valle del contatore) e quindi deve avere anche la protezione magnetotermica.
che dice "Ogni circuito deve poter essere sezionato dall'alimentazione,il sezionamento deve avvenire su tutti i conduttori attivi."
Inoltre il differenziale iniziale e' un dispositivo di protezione generale ( poiche' posto immediatamente a valle del contatore) e quindi deve avere anche la protezione magnetotermica.
0
voti
Attento
karmel
praticamente è una cosa normativamente è un'altra.
A parte questo, come già detto prima va sezionato e basta.
praticamente è una cosa normativamente è un'altra.
A parte questo, come già detto prima va sezionato e basta.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
2
voti
Attento Rosino,
leggi la seguente definizione sempre Norma CEI 64-8 sez.23.1:
Parte attiva Conduttore o parte conduttrice in tensione nel servizio ordinario,compreso il conduttore di neutro, ma escluso,per convenzione,il conduttore PEN.
leggi la seguente definizione sempre Norma CEI 64-8 sez.23.1:
Parte attiva Conduttore o parte conduttrice in tensione nel servizio ordinario,compreso il conduttore di neutro, ma escluso,per convenzione,il conduttore PEN.
0
voti
Azz
karmel
hai dannatamente ragione.... come si dice qua da me "te ga rason".
Chiedo perdono e meriti pure il voto.
hai dannatamente ragione.... come si dice qua da me "te ga rason".
Chiedo perdono e meriti pure il voto.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)