tu mi hai parlato degli interruttore per uso domestico e per uso industriale:
- interruttori per uso domestico e similare, conformi alla norma CEI 60898
- interruttori per uso industriale, conformi alla norma CEI EN 60947-2
Ora vado un po' OT...
Quindi quando devo dimensionare il Pdi di un interruttore, sappiamo che:
-in ambito domestico e similare, il Pdi si dimensiona in base al valore di Icn
-in ambito industriale, il Pdi si dimensiona in base al valore di Icu
Ora spero di riuscire a spiegarmi bene, ci provo con un esempio:
Impianto industiale (officina metalmeccanica), interruttore generale, conforme alla CEI 60898 (quindi uso domestico) Icn 15 kA Icu 20 kA
Ho una Icc di 17 kA
Metto il suddetto interruttore perché lo dimensiono su Icu
Giusto o dovevo utilizzare un interruttore x uso industriale?
Spero di essermi spiegato bene