Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Interruttori magnetotermici

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Interruttori magnetotermici

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 ago 2008, 11:04

Grazie mille ora è chiaro... però mi hai fatto venire altri dubbi:
tu mi hai parlato degli interruttore per uso domestico e per uso industriale:
- interruttori per uso domestico e similare, conformi alla norma CEI 60898
- interruttori per uso industriale, conformi alla norma CEI EN 60947-2

Ora vado un po' OT...

Quindi quando devo dimensionare il Pdi di un interruttore, sappiamo che:
-in ambito domestico e similare, il Pdi si dimensiona in base al valore di Icn
-in ambito industriale, il Pdi si dimensiona in base al valore di Icu

Ora spero di riuscire a spiegarmi bene, ci provo con un esempio:
Impianto industiale (officina metalmeccanica), interruttore generale, conforme alla CEI 60898 (quindi uso domestico) Icn 15 kA Icu 20 kA
Ho una Icc di 17 kA
Metto il suddetto interruttore perché lo dimensiono su Icu
Giusto o dovevo utilizzare un interruttore x uso industriale?

Spero di essermi spiegato bene #-o
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[12] Re: Interruttori magnetotermici

Messaggioda Foto Utente6367 » 6 ago 2008, 11:25

Non devi necessariamente utilizzare un interruttore 60947-2.
Lo dimensioni sulla Icn di un interruttore conforme alla 60898.
Anche perché la 60898 non parla di Icu !!!!!
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[13] Re: Interruttori magnetotermici

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 ago 2008, 12:39

Però seguendo le indicazioni dei cataloghi (es. catalogo Bticino pag.61) trovo per gli stessi interruttori sia Icn che Icu...
A questo punto io dico: quando sono in ambito industriale io utilizzo un interruttore conforme alla CEI EN 60898, del quale sul catalogo trovo il dato di Icu.
In poche parole: non me ne fraga più niente che sia conforme all'una o all'altra norma tanto lo dimensiono sempre su Icu (quando sono nell'industriale)...
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[14] Re: Interruttori magnetotermici

Messaggioda Foto Utente6367 » 6 ago 2008, 14:20

Però seguendo le indicazioni dei cataloghi (es. catalogo Bticino pag.61) trovo per gli stessi interruttori sia Icn che Icu...


E già. Appunto.

Se il normatore ha ritenuto che una grandezza non avesse senso per un tipo di prodotto, perché i fabbricanti la dichiarano, prendendo a spizzichi e bocconi dalle varie norme?

Tra l'altro, i poteri di interruzione, non sono delle grandezze che si misurano con delle singole prove, magari con un tester.
Ma sono grandezze che si verificano solo eseguendo delle sequenze complete di prove, su una deguata campionatura.

Come si può dichiarare una grandezza prevista da una norma, se non è dichiarata la conformità integrale a tale norma?
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[15] Re: Interruttori magnetotermici

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 ago 2008, 16:01

Quindi in conclusione:
come mi dicevi tu prima, in un impianto industriale, se io decido di utilizzare un interruttore conforme alla CEI EN 60898 (impianti domestici e similari), lo devo dimensionare in base al suo valore di Icn e non Icu, anche se trovo il dato (che non ha senso) sul catalogo del fabbricante...

Ma nessuno ha mai discusso su questo problema?

Poi ho ancora una domanda ma per ora voglio sapere se ho le idee chiare su questo aspetto..
Grazie dell'infinita disponibilità :P
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 222 ospiti