fpalone » 17 mar 2014, 12:46
MaxL ha scritto:Perciò se vuoi il neutro lo devi prendere da terra, e perciò la protezione dai contatti indiretti non è inquadrabile come un TN classico.
Se il distributore non distribuisce il neutro, non puoi usare la terra come neutro! Quello che dovrebbe essere fatto, se il fornitore non porta il neutro, è collegare le tre fasi (tensione concatenata 230 V) ai terminali di fase dell'autotrasformatore (collagamento YNa), lato BT. Dal lato AT (tensione concatenata 400 V) potrai collegare le tre fasi alla porzione di impianto da alimentare a 400 V, usando il centro stella della macchina come neutro (senza collegarlo a terra!) per l'alimentazione delle utenze monofase nella parte di impianto a 400 V.
In questo modo rimarrai con un sistema TT con richiusura delle correnti di guasto a terra sul centro stella del TR MT/BT del distributore.
Ovviamente in caso di carichi sbilanciati avrai uno spostamento del centro stella rispetto al potenziale di terra, come del resto era già prima.