[11] Re: Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto Utenteelettro » 17 mar 2014, 14:32

Codice: Seleziona tutto
Mettere un interruttore magnetotermico a protezione di un SPD ne vanifica completamente i benefici, in quanto aumenta la caduta di tensione fino a 1 kV/m per fenomeni fortemente induttivi. Quindi mai usare MT e SPD si rischia di spendere dei soldi per niente, sempre il fusibile quando non riesce ad interrompere la corrente susseguente alla scarica (indica dal costruttore)


Quoto..vero...Comunque a titolo OT ..la Merlin Gerin con il suo Spd II modello PF10 che ho a casa...ha una protezione magnatica con un modulo 1din abbinata e specificatamente progettata per questo scopo, al posto del fusibile eventuale.

Se un SPD classe II - insatallato entro centralino - se non interviene per difetto di in stallazione , dell'impianto a valle rimane ben poco.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[12] Re: Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto Utenteelettro » 17 mar 2014, 20:52

Ho postat per errore in questo topic...cancellato.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[13] Re: Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto Utente6367 » 17 mar 2014, 22:24

Se un SPD classe II - insatallato entro centralino - se non interviene per difetto di in stallazione , dell'impianto a valle rimane ben poco.


Difficile che "non intervenga", casomai c'è il rischio di un intervento insufficiente.

Sono fondamentalmente due i rischi legati a una installazione non corretta di un SPD:

1. insufficiente protezione dell'impianto
2. insufficiente protezione dell'SPD (per fine vita, per corto circuito susseguente...) che potrebbe innescare l'incendio dell'SPD stesso.

ha una protezione magnatica con un modulo 1din abbinata e specificatamente progettata per questo scopo, al posto del fusibile eventuale


Penso che tutti i costruttori abbiano SPD completamente autoprotetti (con interruttori, fusibili o altro) proprio per sollevare l'elettricista senza troppa dimestichezza con gli SPD dall'onere della corretta protezione.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[14] Re: Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto Utenteelettro » 18 mar 2014, 13:42

Difficile che "non intervenga", casomai c'è il rischio di un intervento insufficiente.


Vero...errore inperdonabile... :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:

Penso che tutti i costruttori abbiano SPD completamente autoprotetti (con interruttori, fusibili o altro) proprio per sollevare l'elettricista senza troppa dimestichezza con gli SPD dall'onere della corretta protezione.


Vero, anche più pratici da installare, si evitano anche i cablaggi fusibili Spd...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[15] Re: Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 18 mar 2014, 14:09

6367 ha scritto:


Difficile che "non intervenga", casomai c'è il rischio di un intervento insufficiente.


:ok:

Sono fondamentalmente due i rischi legati a una installazione non corretta di un SPD:

1. insufficiente protezione dell'impianto
2. insufficiente protezione dell'SPD (per fine vita, per corto circuito susseguente...) che potrebbe innescare l'incendio dell'SPD stesso.


:ok:

Penso che tutti i costruttori abbiano SPD completamente autoprotetti (con interruttori, fusibili o altro) proprio per sollevare l'elettricista senza troppa dimestichezza con gli SPD dall'onere della corretta protezione.


:ok:
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[16] Re: Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto UtenteVRI » 20 mar 2014, 11:02

Tornando a me :D
Gli scaricatori in questione sono quelli che ho allegato e, dal loro manuale sembra che non abbiano bisogno di fusibili di protezione.
Allegati
Istruzioni.JPG
Scaricatori.JPG
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[17] Re: Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto Utenteelettro » 20 mar 2014, 11:28

Sembrano del tipo "autoprotetto" , meglio così..molto più pratici...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[18] Re: Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto UtenteVRI » 20 mar 2014, 11:41

Yes sir, anche più costosi :lol:
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[19] Re: Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto Utenteelettro » 20 mar 2014, 16:05

In ambito residenziale ...quando guardavo i data sheet degli Spd tipo II - trovavo prescrizioni inerenti la protezione a mezzo di fusibili con talgie del tipo: 125AGg.
Non male come taglia, meglio l'integrazione nel dispositivo, soprattutto è anche molto più pratico. Se poi le protezioni sono ugualmente efficavi, non te lo so dire. Ma i costruttori hanno dei laboratori attrezzati ove simulano le scariche in mondo esaustivo.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[20] Re: Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto Utente6367 » 20 mar 2014, 19:46

Gli scaricatori in questione sono quelli che ho allegato


Ma sono solo per impianto PV...