- Codice: Seleziona tutto
Mettere un interruttore magnetotermico a protezione di un SPD ne vanifica completamente i benefici, in quanto aumenta la caduta di tensione fino a 1 kV/m per fenomeni fortemente induttivi. Quindi mai usare MT e SPD si rischia di spendere dei soldi per niente, sempre il fusibile quando non riesce ad interrompere la corrente susseguente alla scarica (indica dal costruttore)
Quoto..vero...Comunque a titolo OT ..la Merlin Gerin con il suo Spd II modello PF10 che ho a casa...ha una protezione magnatica con un modulo 1din abbinata e specificatamente progettata per questo scopo, al posto del fusibile eventuale.
Se un SPD classe II - insatallato entro centralino - se non interviene per difetto di in stallazione , dell'impianto a valle rimane ben poco.