Avresti un 2,5% con carico equilibrato da 40 kW su tre fasi (anche meno in realtà).
Fai una misura della corrente assorbita e ci leviamo il dubbio.
Magari dati di lunghezza ed assorbimento non sono precisissimi.
Comunque non saprei proprio cos'altro potrebbe essere...
Tensione di fase diversa
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
48 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
0
voti
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
1
voti
Lo ritengo improbabile perché con una caduta del genere su un difetto puntuale la dissipazione di potenza sarebbe tale da fondere il cavo e tutto quello che gli sta attorno. Se nulla ha preso fuoco probabilmente la spiegazione è un'altra.
Misura la corrente (a condizionatori accesi) e poi ci ragioniamo di nuovo.
Misura la corrente (a condizionatori accesi) e poi ci ragioniamo di nuovo.

-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Per capire realmente l'entità della cdt% sarebbe indicato effettuare una doppia misura simultanea a monte e a valle della conduttura, la misura a monte, meglio eseguirla sui morsetti del Gem; con carico stabile.
Le linee montanti, salvo accordi diversi con il committente, non dovrebbero essere al din sopra del valore indicato del 2%.
Allo stato pratico, le fasi non sono mai associate a carichi analiticamente identici in un caso del genere - quindi lo squilibrio di tensione tra le fasi R-S-T ed il neutro N - è razionale rilevarlo.
Ora - bisogna capire se, i condizionatori siano del tipo centralizzato in trifase o sono sigole unità monofasi ripartite tra i conduttori attivi..?
Le linee montanti, salvo accordi diversi con il committente, non dovrebbero essere al din sopra del valore indicato del 2%.
Allo stato pratico, le fasi non sono mai associate a carichi analiticamente identici in un caso del genere - quindi lo squilibrio di tensione tra le fasi R-S-T ed il neutro N - è razionale rilevarlo.
Ora - bisogna capire se, i condizionatori siano del tipo centralizzato in trifase o sono sigole unità monofasi ripartite tra i conduttori attivi..?
0
voti
Corsari ha scritto:Io ho il dubbio atroce che chi ha fatto l'intervento ha piazzato da qualche parte delle giunzioni di cavo che non sono proprio fatte bene.
E' solo un dubbio, o qualcosa di più?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Corsari ha scritto:Io ho il dubbio atroce che chi ha fatto l'intervento ha piazzato da qualche parte delle giunzioni di cavo che non sono proprio fatte bene.
Sulle giunzione ho scritto tanto, chissà se la mia ipotesi risponde allo stato dei fatti.,..?
0
voti
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
La cdt% su quella fase dovrebbe essere desunta con una misura incorciata nel medesimo istante come ho detto in un post precedente, e con un carico stabile, per il momento non sappiamo se la misura è stata eseguita con questo criterio...
Semmai con un analizzatore di rete installato a quadro, la condizione delle grandezze e dei carichi sarebbe di facile lettura, ma non sappiamo se è presente questo dispositivo.
A mio avviso, c'e' un carico su di una fase che non è stato considerato, e quando si attivano anche i condizionatori centralizzati (immagino) la cdt% aumenta.
Quando negli impianti datati - emergono delle esigenze in fatto di utilizzatori aggiutnin in un tempo successivo ed installati- è facile trovare delle fasi caricate in modo irrazionale, quando i carichi potrebbero essere equilbrati con altera sequenza.
Detto questo aspettiamo qualche info in più, e una misura certa.
Semmai con un analizzatore di rete installato a quadro, la condizione delle grandezze e dei carichi sarebbe di facile lettura, ma non sappiamo se è presente questo dispositivo.
A mio avviso, c'e' un carico su di una fase che non è stato considerato, e quando si attivano anche i condizionatori centralizzati (immagino) la cdt% aumenta.
Quando negli impianti datati - emergono delle esigenze in fatto di utilizzatori aggiutnin in un tempo successivo ed installati- è facile trovare delle fasi caricate in modo irrazionale, quando i carichi potrebbero essere equilbrati con altera sequenza.
Detto questo aspettiamo qualche info in più, e una misura certa.
0
voti
Appunto. L'ipotesi più probabile è l'eccessivo assorbimento.
In quanto al resto... lasciamo tranquillo l'ufficio complicazione affari semplici una volta tanto...
In quanto al resto... lasciamo tranquillo l'ufficio complicazione affari semplici una volta tanto...
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Abbiamo fatto un po di prove.
Dunque con tutto spento abbiamo 228 V sul Quadro Generale.
Accendendo un solo carico di 30 kW (friggitrice) abbiamo i seguenti valori:
206 / 225 / 228.
Accendendo altri carichi per circa 80 kW (MA ESCLUDENDO LA FRIGGITRICE) abbiamo i seguenti valori:
200 / 223 / 227
Abbiamo provato la tensione prima e dopo interruttore generale quadro generale ed è la medesima.
Abbiamo provato tensione a valle del contatore e a valle dell’interruttore generale impianto ed è la medesima. 230 V su tutte le fasi.
Cosniderazione:
- fosse il cavo con 30 kW avrei zero problemi.....
- visto che si tratta di una cucina elettrica possibile che il tutto sia dovuto ai carichi induttivi?
Dunque con tutto spento abbiamo 228 V sul Quadro Generale.
Accendendo un solo carico di 30 kW (friggitrice) abbiamo i seguenti valori:
206 / 225 / 228.
Accendendo altri carichi per circa 80 kW (MA ESCLUDENDO LA FRIGGITRICE) abbiamo i seguenti valori:
200 / 223 / 227
Abbiamo provato la tensione prima e dopo interruttore generale quadro generale ed è la medesima.
Abbiamo provato tensione a valle del contatore e a valle dell’interruttore generale impianto ed è la medesima. 230 V su tutte le fasi.
Cosniderazione:
- fosse il cavo con 30 kW avrei zero problemi.....
- visto che si tratta di una cucina elettrica possibile che il tutto sia dovuto ai carichi induttivi?
48 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)