Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 22 mar 2014, 19:37

Salve ragazzi devo realizzare un impianto in un capannone basato su quadretti che devono contenere prese trifasi e prese monofasi la mia domanda e la seguente quando diventa obbligatori installare prese trifasi interbloccate ?
e quando monofase ?? volevo installare prese 380 senza interblocco .
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

0
voti

[2] Re: Prese trifasi interbloccate

Messaggioda Foto UtenteMaxL » 22 mar 2014, 20:49

Se ho capito cosa chiedi, l'interblocco non é obbligatorio é sufficiente installare prese CEE opportunamente protette e monofasi o trifasi (con o senza neutro) a seconda dei carichi che ci andranno collegati.
Avatar utente
Foto UtenteMaxL
25 2 3
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 18 lug 2012, 9:24

0
voti

[3] Re: Prese trifasi interbloccate

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 22 mar 2014, 21:25

hai capito bene se non ricordo male avevo sentito dire che se un utenza superava un 1kw la presa doveva essere obbligatoriamente interbloccata
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

1
voti

[4] Re: Prese trifasi interbloccate

Messaggioda Foto UtenteMaxL » 22 mar 2014, 22:22

Questa é una leggenda metropolitana che ancora circola e nasce dalla errata interpretazione di un articolo del dpr 547/55 che, tra l'altro, é stato abrogato dalla 81/08. Perciò non esiste questo obbligo.
Avatar utente
Foto UtenteMaxL
25 2 3
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 18 lug 2012, 9:24

0
voti

[5] Re: Prese trifasi interbloccate

Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 mar 2014, 13:40

Correggetemi se sbaglio: Quelle trifase con corrente nominale superiore ai 32A mi paiono essere interbloccate.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[6] Re: Prese trifasi interbloccate

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 23 mar 2014, 19:31

elettro ha scritto:Correggetemi se sbaglio: Quelle trifase con corrente nominale superiore ai 32A mi paiono essere interbloccate.



In che senso????
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

0
voti

[7] Re: Prese trifasi interbloccate

Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 mar 2014, 20:58

Ricordo che solo le prese con corrente nominale superiore ai 32A devono essere interbloccate, ma col beneficio del dubbio.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

1
voti

[8] Re: Prese trifasi interbloccate

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 mar 2014, 22:21

L'interblocco è richiesto nei luoghi con pericolo di esplosione e nei locali di pubblico spettacolo per prese superiori a 32A.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[9] Re: Prese trifasi interbloccate

Messaggioda Foto Utenterosino » 24 mar 2014, 9:51

Rettifico Mike :mrgreen:

752 Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento
752.55.1 Prese a spina fisse
...
Le prese a spina con portata superiore a 16 A devono essere del tipo con interblocco.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

1
voti

[10] Re: Prese trifasi interbloccate

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 mar 2014, 10:18

:ok: Grazie, io mi sforzo di andare a memoria per cui va benissimo il fact checking, il forum serve a questo!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti