[1] Conduttori di linea

Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 28 mar 2014, 13:29

Salve sto facendo l'impianto in una piccola palazzina a 3 piani ,per ogni piano 2 e 4 appartamenti ,volevo sapere riguardo alla linea monofase con filo 1x6 no7(non mi ricordo perfettamente la sigla )devo avere un tubo per ogni linea o si può' mettere più linee nello stesso(il tubo e murato nei muri delle parti comuni).per la protezione della linea posso mettere solo il magnetotermico o serve anche il differenziale salve e grazie
Avatar utente
Foto UtenteMARTINAZZOLI69
25 1 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 9 lug 2007, 19:53

1
voti

[2] Re: fili linea

Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 mar 2014, 13:33

Non sarebbe più meglio affidare il lavoro ad una persona competente? [e in via del tutto "prudenziale", anche abilitata a questo tipo di installazioni?]
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[3] Re: fili linea

Messaggioda Foto UtenteElectro » 28 mar 2014, 13:37

Immagino intendi N07V-K (dopo la N [nazionale] c'è uno zero e un settte [07->tensione nominale], la V [isolante in pvc], la K [conduttore flessibile per posa fissa]).
Se fai tubo singolo per ogni linea con cassetta rompitratta comune con setti seperatori fai una cosa fatta bene.
Evita la soluzione del quadro unico vicino i contatori. Piuttosto singolo quadretto (4-6-8 M) esterno con chiave (magari) per ogni linea sotto ogni contatore.
Se non ci sono masse metalliche va bene il magnetotermico.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[4] Re: fili linea

Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 mar 2014, 13:49

Come si fa a dire che la sezione da 6 mm² sia idonea per tutti i montanti? Ci stai dentro con la caduta di tensione sugli appartamenti del secondo e terzo piano se poi questi dovessero attivare un contratto da 6 kW?
Certo, oggi magari ci abitano famiglie che nemmeno ci pensano a forniture superiori a 3 kW, ma un domani?

Ma dimenticavo, siamo nel paese con dorsali prese da 4 e derivazioni 2,5, dorsali luci da 2,5 e derivazioni da 1,5, due interruttori da 16 e 10 A, un "salvavita" da 25, il trasformatore per il campanello, il tirante nel bagno et voilà l'impianto a norma CEE è fatto!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: fili linea

Messaggioda Foto UtenteElectro » 28 mar 2014, 13:51

Sfuggita la sezione della dorsale. :ok:
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[6] Re: fili linea

Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 28 mar 2014, 14:08

La distanza massima tra l'ultimo appartamento e il contatore sara venti metri e il contatore e da tre kW
Avatar utente
Foto UtenteMARTINAZZOLI69
25 1 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 9 lug 2007, 19:53

0
voti

[7] Re: fili linea

Messaggioda Foto Utenteelettro » 28 mar 2014, 14:15

Come si fa a dire che la sezione da 6 mm² sia idonea per tutti i montanti? Ci stai dentro con la caduta di tensione sugli appartamenti del secondo e terzo piano se poi questi dovessero attivare un contratto da 6 kW?
Certo, oggi magari ci abitano famiglie che nemmeno ci pensano a forniture superiori a 3 kW, ma un domani?


Vero in teoria, diverso nella pratica reale, difficile trovare un caso dove le linee sono calcolate realmente nel senso della lunghezza della tratta.

Ma dimenticavo, siamo nel paese con dorsali prese da 4 e derivazioni 2,5, dorsali luci da 2,5 e derivazioni da 1,5, due interruttori da 16 e 10 A, un "salvavita" da 25, il trasformatore per il campanello, il tirante nel bagno et voilà l'impianto a norma CEE è fatto!


Vero...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[8] Re: fili linea

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 mar 2014, 14:41

MARTINAZZOLI69 ha scritto:Salve sto facendo l'impianto in una piccola palazzina a 3 piani ,per ogni piano 2 e 4 appartamenti ,volevo sapere riguardo alla linea monofase con filo 1x6 no7(non mi ricordo perfettamente la sigla )devo avere un tubo per ogni linea o si può' mettere più linee nello stesso(il tubo e murato nei muri delle parti comuni).per la protezione della linea posso mettere solo il magnetotermico o serve anche il differenziale salve e grazie


DM 37/08 e CEI 64-8
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: fili linea

Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 28 mar 2014, 15:03

MA POsso mettere piu di una linea senza mettere il differenziale o no salve e grazie
Avatar utente
Foto UtenteMARTINAZZOLI69
25 1 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 9 lug 2007, 19:53

0
voti

[10] Re: fili linea

Messaggioda Foto UtenteCox » 28 mar 2014, 16:31

Con il borotalco una linea, con il sapone due, con lo scorricavo professionale tre...
Avatar utente
Foto UtenteCox
333 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 320
Iscritto il: 9 dic 2010, 17:46