[1] distribuzione del neutro

Messaggioda Foto Utentemiki1975 » 20 ago 2008, 12:00

Una domanda semplice semplice :-)

Cosa si intende per neutro distribuito e neutro non distribuito?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentemiki1975
0 4
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 30 apr 2008, 8:28

0
voti

[2] Re: distribuzione del neutro

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 ago 2008, 13:57

Che in una linea di alimentazione si distribuisce solo la trifase senza il neutro, ovvero 3 conduttori (L1+L2+L3) e non 4 conduttori (L1+L2+L3+N).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: distribuzione del neutro

Messaggioda Foto Utentemiki1975 » 20 ago 2008, 14:13

Quindi in una linea con neutro distribuito ho 4 conduttori (3conduttori di fase + uno di neutro), mentre in una linea con neutro non distribuito ho solo i tre conduttori di fase.
E' cosi?
Avatar utente
Foto Utentemiki1975
0 4
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 30 apr 2008, 8:28

0
voti

[4] Re: distribuzione del neutro

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 ago 2008, 14:47

miki1975 ha scritto:Quindi in una linea con neutro distribuito ho 4 conduttori (3conduttori di fase + uno di neutro), mentre in una linea con neutro non distribuito ho solo i tre conduttori di fase.
E' cosi?


Si. Ovviamente se aggiungi anche la terra, ovvero, il conduttore di protezione (PE), il tutto diventa:

5 conduttori (L1+L2+L3+N+PE)
4 conduttori (L1+L2+L3+PE)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: distribuzione del neutro

Messaggioda Foto Utentemiki1975 » 20 ago 2008, 15:23

grazie
Avatar utente
Foto Utentemiki1975
0 4
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 30 apr 2008, 8:28

0
voti

[6] Re: distribuzione del neutro

Messaggioda Foto Utentegiorgio0088 » 12 mag 2017, 12:14

Ciao ragazzi,

se il sistema è a neutro distribuito ma per esempio, tra le tante, ho utenze (motori 3-fase) alimentati senza neutro, posso considerare queste linee a neutro non distribuito?

Mi serve questa info per esempio per il calcolo della corrente di corto circuito a fine linea che nei due casi mi porta ad avere lunghezze di linea massima alquanto differenti.

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegiorgio0088
5 3
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 14 gen 2013, 17:17

1
voti

[7] Re: distribuzione del neutro

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 mag 2017, 14:07

Dipende, se è una dorsale 3F+N+PE e le singole derivazioni possono avere il neutro o meno, si considera sempre a neutro distribuito. Viceversa, se sono circuiti diversi, quelli senza neutro, sono ovviamente senza neutro distribuito.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[8] Re: distribuzione del neutro

Messaggioda Foto Utentegiorgio0088 » 12 mag 2017, 14:23

Grazie Mike!
:ok:
Avatar utente
Foto Utentegiorgio0088
5 3
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 14 gen 2013, 17:17