[11] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 9 apr 2014, 8:54

Il quadro l'ho ad un'azienda che non è la fornitrice del gruppo di pompaggio, perché il quadro originale ha perso la protezione IP ed è entrata acqua.


I miei dubbi nascono dal fatto che apparecchiature inserite in una scatola di derivazione, senza certificati di prova, potrebbero portare ad esempio a sovratempertura interna.
Avatar utente
Foto UtenteGiulio23
40 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 19 apr 2013, 10:59

0
voti

[12] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto Utenterosino » 9 apr 2014, 9:27

I certificati di prova di quadro non ti sono dovuti.
Se quel quadro è marchiato CE basta e avanza.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[13] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 apr 2014, 9:36

Giulio23 ha scritto:il quadro di comando non dovrebbe essere soggetto a qualche norma specifica?
Non dovrebbe essere cosegnata corredo una certificazione?


Se non ha dispositivi di protezione e manovra non rientra nel campo di applicazione della norma CEI EN 60439-1. Non mi risultano norme specifiche per dispositivi di comando. Nessuna certificazione, è sufficiente la marcatura CE del prodotto, se venduto a parte, altrimenti se assemblato a una macchina si fa riferimento alla marcatura CE e certificazione della stessa.

Giulio23 ha scritto:Quale norma posso citare o fare riferimento per poter argomentare la mia tesi, che è quella di farmi sostituire questa sorta di quadro elettrico di comando con qualcosa di "decente"? (scusate la forma poco tecnica)
grazie


Nessuna, puoi in ogni caso contestare il prodotto se lo ritieni non conforme alle specifiche richieste.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[14] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 9 apr 2014, 9:39

rosino ha scritto:I certificati di prova di quadro non ti sono dovuti.
Se quel quadro è marchiato CE basta e avanza.


il fatto che il quadro non è marchiato.

Non c'è nulla, nemmeno l'etichetta.
Avatar utente
Foto UtenteGiulio23
40 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 19 apr 2013, 10:59

0
voti

[15] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 apr 2014, 9:44

Se il "quadro" in questione
- è alimentato con tensioni superiori a 50V in alternata e 75V in continua
- è immesso nel mercato singolarmente
- è privo di marcatura CE
è fuori legge.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[16] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto Utenterosino » 9 apr 2014, 9:44

Come ha detto Mike se il quadro è parte della macchina fa fede la marcatura CE della macchina.
Se invece è un quadro pompa generico dovrebbe riportare la sua marcatura CE.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[17] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 9 apr 2014, 9:48

Mike ha scritto:Se il "quadro" in questione
- è alimentato con tensioni superiori a 50V in alternata e 75V in continua
- è immesso nel mercato singolarmente
- è privo di marcatura CE
è fuori legge.


grazie Mike.
dove trovo questo riferimento?
Avatar utente
Foto UtenteGiulio23
40 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 19 apr 2013, 10:59

0
voti

[18] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 9 apr 2014, 9:50

scusate ancora..
La marchiatura CE in verità esiste.
ma è la marchiatura CE della scatola di derivazione.

va bene lo stesso?
Avatar utente
Foto UtenteGiulio23
40 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 19 apr 2013, 10:59

0
voti

[19] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto Utenterosino » 9 apr 2014, 9:56

Ma quel quadro è prodotto dalla stessa ditta del gruppo antincendio oppure è un quadro generico?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[20] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 9 apr 2014, 10:00

rosino ha scritto:Ma quel quadro è prodotto dalla stessa ditta del gruppo antincendio oppure è un quadro generico?


è un quadro generico , comprato da una ditta diversa da chi ha prodotto il gruppo antincendio.

A me sembra starno che non vi sia allegato nessun documento, dichiarazione di conformità o altro.
non c'è nulla, neppure un etichetta.

Solo due fogli che rappresentano lo schema elettrico.

l'unico marchio che è presente è quello CE sull'involucro (marchio ce della scatola di derivazione).
Avatar utente
Foto UtenteGiulio23
40 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 19 apr 2013, 10:59