0
voti

[21] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto Utenterosino » 9 apr 2014, 10:07

Io avrei sentito la ditta produttrice del gruppo antincendio che solitamente è una macchina con la sua certificazione.

Tralasciando questo, ciò che ti hanno fornito, come già detto dovrebbe avere la sua marcatura che evidentemente non è quella della scatola di derivazione.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[22] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 9 apr 2014, 10:11

rosino ha scritto:Io avrei sentito la ditta produttrice del gruppo antincendio che solitamente è una macchina con la sua certificazione.

Tralasciando questo, ciò che ti hanno fornito, come già detto dovrebbe avere la sua marcatura che evidentemente non è quella della scatola di derivazione.



La ditta del gruppo antincendio non esiste più.

Oltre alla marchiatura CE, non è necessaria un etichetta del quadro dove venga indicato il produttore, la tensione nominale, quella di isolamento ecc..

inoltre a corredo non dovrebbe esserci una dichiarazione di conformità?
Avatar utente
Foto UtenteGiulio23
40 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 19 apr 2013, 10:59

0
voti

[23] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 apr 2014, 10:21

Giulio23 ha scritto:dove trovo questo riferimento?


Direttiva 2006/95/CE
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[24] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 apr 2014, 10:24

Giulio23 ha scritto:Oltre alla marchiatura CE, non è necessaria un etichetta del quadro dove venga indicato il produttore, la tensione nominale, quella di isolamento ecc..


La targhetta è obbligatoria se rientra nel campo di applicazione della norma di prodotto dei quadri elettrici.

Giulio23 ha scritto:inoltre a corredo non dovrebbe esserci una dichiarazione di conformità?


Non è obbligatorio rilasciare la dichiarazione di conformità CE, è sufficiente la marcatura.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[25] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto Utentedocemmet » 9 apr 2014, 11:16

Ciao.
Ma quando si parla di "uso domestico e similare" cosa si intende?
Un quadro elettrico all'interno di uffici può essere ad uso domestico e similare e quindi rispondere alla CEI 23-51 se In<125A e/o Icc<10kA (o Ip<15kA)?
E quando invece lo stesso quadro ma con In>125A e/o Icc>10kA (o Ip>15kA) deve rispondere alla 60439 (o alla nuova 61439)?
Avatar utente
Foto Utentedocemmet
5 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 26 ago 2013, 20:45

1
voti

[26] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 apr 2014, 11:20

docemmet ha scritto:Ciao.
Ma quando si parla di "uso domestico e similare" cosa si intende?


Per similare si intende come destinazione d'uso, per esempio va bene anche in un capannone artigianale. Non va bene in un cantiere edile o per una macchina.

docemmet ha scritto:Un quadro elettrico all'interno di uffici può essere ad uso domestico e similare e quindi rispondere alla CEI 23-51 se In<125A e/o Icc<10kA (o Ip<15kA)?


Si.

docemmet ha scritto:E quando invece lo stesso quadro ma con In>125A e/o Icc>10kA (o Ip>15kA) deve rispondere alla 60439 (o alla nuova 61439)?


Si.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[27] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 9 apr 2014, 11:37

Mike ha scritto:
Giulio23 ha scritto:dove trovo questo riferimento?


Direttiva 2006/95/CE



leggo su tale direttiva ALLEGATO III

Punto A - Marchiatura CE - (nel mio caso mancante)

Punto B - Dichiarazione CE - (nel mio caso mancante)


deduco che oltre alla marchiatura ci debba essere in allegato una dichiarazione di conformità CE.
Avatar utente
Foto UtenteGiulio23
40 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 19 apr 2013, 10:59

3
voti

[28] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 9 apr 2014, 11:41

Per cortesia: marcatura ... si marchiano le vacche.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[29] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto Utenterosino » 9 apr 2014, 11:49

Guerra ha scritto:Per cortesia: marcatura ... si marchiano le vacche.


Ma non siamo in periodo di vacche magre?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[30] Re: norma di riferimento quadri

Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 9 apr 2014, 11:57

Guerra ha scritto:Per cortesia: marcatura ... si marchiano le vacche.


eheh ... sperando che producano un buon latte.

....la fretta....
Avatar utente
Foto UtenteGiulio23
40 4
New entry