[21] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto Utenterosino » 10 apr 2014, 16:35

Cambia e non poco.
Solitamente quando vengono prescritti i 5 lux (es. aree frequentate dal pubblico per attività di vendita) viene citata quella famosa frase "non minore di"....
Ad un metro di altezza il cono del fascio di luce è più stretto e ti trovi a dover mettere parecchie lampade per non trovarti "buchi" al di sotto del valore.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[22] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto UtenteBrugio » 10 apr 2014, 17:06

rosino ha scritto:Ad un metro di altezza il cono del fascio di luce è più stretto e ti trovi a dover mettere parecchie lampade per non trovarti "buchi" al di sotto del valore.


In letteratura tecnica ho trovato che i 5 lux potrebbero anche riferirsi ad un illuminamento medio minimo...(Illuminazione di sicurezza Edizioni TNE);
se si considera inoltre che la norma UNI 1838 richiede che nel cacolo di 1 lux a pavimento non vengano considerate le riflessioni, mi sono trovato diverse volte che le quantità di apparecchi d'illuminazione calcolati con i due valori erano simili.

Naturalmente poi ogni caso va valutato singolarmente, tenedo conto anche delle geometrie dei locali, ecc.
Avatar utente
Foto UtenteBrugio
35 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 15 feb 2010, 16:59

0
voti

[23] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto Utenterosino » 10 apr 2014, 17:11

Infatti con la UNI le riflessioni non si calcolano.
il D.M. (ad esempio) 27.07.2010 che ti chiede 5/10 lux parla di valori "non inferiori a" e visto che è un Decreto Ministeriale a chiederlo direi che l'interpretazione di TNE resta una pura e mera interpretazione non supportata da alcun riscontro giuridico.
Il come calcolarli non te lo dice quindi ben vengano anche le riflessioni; l'importante è che il calcolo sia realistico.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[24] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto UtenteBrugio » 10 apr 2014, 18:45

rosino ha scritto:il D.M. (ad esempio) 27.07.2010 che ti chiede 5/10 lux parla di valori "non inferiori a" e visto che è un Decreto Ministeriale a chiederlo direi che l'interpretazione di TNE resta una pura e mera interpretazione non supportata da alcun riscontro giuridico.


Mi sembra di capire che consideri i livelli di illuminamento riportati nelle disposizioni legislative come valori puntuali minimi e non come valori medi di illuminamento.
Proprio queste possibili diverse interpretazioni sono alla base delle riflessioni riportate da TNE (non voglio fare pubblicità) che si concludono con due diverse tesi ugualmente sostenibili (secondo TNE).
Avatar utente
Foto UtenteBrugio
35 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 15 feb 2010, 16:59

0
voti

[25] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 10 apr 2014, 18:57

Per CPS intendi un sistema UPS che controlli in automatico lo stato delle lampade??
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[26] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto UtenteBrugio » 10 apr 2014, 20:05

Duracell ha scritto:Per CPS intendi un sistema UPS che controlli in automatico lo stato delle lampade??

No. Un CPS è un gruppo di continuità con caratteristiche costruttive particolari da utilizzare per alimentare i sistemi di sicurezza.
Avatar utente
Foto UtenteBrugio
35 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 15 feb 2010, 16:59

0
voti

[27] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto Utenterosino » 10 apr 2014, 20:21

Praticamente è un UPS per il quale il costruttore dichiara la rispondenza alla norma cei en 50171.
Sono detti anche CPSS
Central Power Supply System.

CEI 64-8 art. 562.6
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[28] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 10 apr 2014, 23:57

In linea di pensiero con Foto Utenterosino.
Come per esempio le centrali Zumbtobel
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[29] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 11 apr 2014, 9:43

Buono a sapersi.
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[30] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 11 apr 2014, 16:47

Duracell ha scritto:quindi per il 50% devo usare apparecchi con batteria o UPS c.le per il restante posso appoggiarmi al GE?


puoi spiegare meglio cosa intendi? io non l'ho capita :oops:
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34