Cambia e non poco.
Solitamente quando vengono prescritti i 5 lux (es. aree frequentate dal pubblico per attività di vendita) viene citata quella famosa frase "non minore di"....
Ad un metro di altezza il cono del fascio di luce è più stretto e ti trovi a dover mettere parecchie lampade per non trovarti "buchi" al di sotto del valore.
Illuminazione di sicurezza - Luoghi di lavoro
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
39 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
rosino ha scritto:Ad un metro di altezza il cono del fascio di luce è più stretto e ti trovi a dover mettere parecchie lampade per non trovarti "buchi" al di sotto del valore.
In letteratura tecnica ho trovato che i 5 lux potrebbero anche riferirsi ad un illuminamento medio minimo...(Illuminazione di sicurezza Edizioni TNE);
se si considera inoltre che la norma UNI 1838 richiede che nel cacolo di 1 lux a pavimento non vengano considerate le riflessioni, mi sono trovato diverse volte che le quantità di apparecchi d'illuminazione calcolati con i due valori erano simili.
Naturalmente poi ogni caso va valutato singolarmente, tenedo conto anche delle geometrie dei locali, ecc.
0
voti
Infatti con la UNI le riflessioni non si calcolano.
il D.M. (ad esempio) 27.07.2010 che ti chiede 5/10 lux parla di valori "non inferiori a" e visto che è un Decreto Ministeriale a chiederlo direi che l'interpretazione di TNE resta una pura e mera interpretazione non supportata da alcun riscontro giuridico.
Il come calcolarli non te lo dice quindi ben vengano anche le riflessioni; l'importante è che il calcolo sia realistico.
il D.M. (ad esempio) 27.07.2010 che ti chiede 5/10 lux parla di valori "non inferiori a" e visto che è un Decreto Ministeriale a chiederlo direi che l'interpretazione di TNE resta una pura e mera interpretazione non supportata da alcun riscontro giuridico.
Il come calcolarli non te lo dice quindi ben vengano anche le riflessioni; l'importante è che il calcolo sia realistico.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
rosino ha scritto:il D.M. (ad esempio) 27.07.2010 che ti chiede 5/10 lux parla di valori "non inferiori a" e visto che è un Decreto Ministeriale a chiederlo direi che l'interpretazione di TNE resta una pura e mera interpretazione non supportata da alcun riscontro giuridico.
Mi sembra di capire che consideri i livelli di illuminamento riportati nelle disposizioni legislative come valori puntuali minimi e non come valori medi di illuminamento.
Proprio queste possibili diverse interpretazioni sono alla base delle riflessioni riportate da TNE (non voglio fare pubblicità) che si concludono con due diverse tesi ugualmente sostenibili (secondo TNE).
0
voti
Duracell ha scritto:Per CPS intendi un sistema UPS che controlli in automatico lo stato delle lampade??
No. Un CPS è un gruppo di continuità con caratteristiche costruttive particolari da utilizzare per alimentare i sistemi di sicurezza.
0
voti
Praticamente è un UPS per il quale il costruttore dichiara la rispondenza alla norma cei en 50171.
Sono detti anche CPSS
Central Power Supply System.
CEI 64-8 art. 562.6
Sono detti anche CPSS
Central Power Supply System.
CEI 64-8 art. 562.6
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Duracell ha scritto:quindi per il 50% devo usare apparecchi con batteria o UPS c.le per il restante posso appoggiarmi al GE?
puoi spiegare meglio cosa intendi? io non l'ho capita
39 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)