Non riesco a far comunicare TP177micro con S7-200
Moderatori:
dimaios,
carlomariamanenti
0
voti
[1] Non riesco a far comunicare TP177micro con S7-200
Il titolo del topic riassume sinteticamente il problema. In pratica non riesco a far dialogare pannello con plc. Le impostazioni sembrano corrette - o almeno sono come da manuale. La "rete" comprende PC con step7 - Tp177micro - S7-200. Da quello che si evince dai manuali, mi pare di dover impostare i parametri di configurazione con 2 master e uno slave (l'S7-200) in modalità PPI. E' corretto? Non so se sono stato chiaro, se servono altri dati, ditemi. Grazie in anticipo.
-
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 2330
- Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45
0
voti
[2] Re: Non riesco a far comunicare TP177micro con S7-200
Ciao Demerzel,
E' un problema piuttosto comune nelle reti PPI (usate da S7-200).
Mi confermi che la comunicazione si blocca quando vai On-Line con il Microwin?
Ciao
Ivan
E' un problema piuttosto comune nelle reti PPI (usate da S7-200).
Mi confermi che la comunicazione si blocca quando vai On-Line con il Microwin?
Ciao
Ivan
0
voti
[3] Re: Non riesco a far comunicare TP177micro con S7-200
Si, infatti. In realtà non ho mai provato, ci stavo pensando proprio adesso, a provare il tutto scollegando il PC e lasciando quindi solo il master TP e lo slave S7 in modo da fare una MPI. Mi confermi che così non avrò problemi?
-
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 2330
- Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45
0
voti
[4] Re: Non riesco a far comunicare TP177micro con S7-200
Mi confermi che così non avrò problemi?
Non al 100% , dipende tutto dalle impostazioni CPU e pannello.
1-Gli indirizzi dei dispositivi devono essere univoci.
2-Le velocità di comunicazione devono coincidere.
3-L'inidirizzo CPU nelle "comunicazioni" deve corrispondere al vero indirizzo CPU.
4-Nelle impostazioni di rete il numero massimo degli indirizzi non deve essere inferiore a nessun indirizzo usato.
5-Il cavo di comunicazione deve avere il cablaggio corretto.
6-Le variabili di progetto devono essere coerenti con le variabili del PLC.
Ciao
Ivan
0
voti
[6] Re: Non riesco a far comunicare TP177micro con S7-200
Ok, ci sono riuscito. Ho fatto una connessione PPI con due master (TP e STEP7) e uno slave, il PLC. Velocità forzata a quella minima (lo consiglia il manuale dell'S7) e tutto è andato ok. Grazie ancora.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)