[1] Calcolo corrente motore sotto drive

Messaggioda Foto Utentemirkino91 » 25 apr 2014, 0:44

Buonasera a tutti,

Ho un dubbio: devo calcolare il fusibile di protezione per un MAT trifase comandato da inverter.

Secondo voi nel calcolo I=P/rad3*U*cosfi, è giusto che inserisco il cosfi o è meglio toglierlo dato che

l'avviamento lo fa l'inverter e quindi "decide" lui cosa fornire allo spunto (ovviamente partirà ridotto) ?

Grazie a tutti in anticipo.

Ciao

Mirko
Avatar utente
Foto Utentemirkino91
3 2
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 16 apr 2012, 19:05

0
voti

[2] Re: Cosfi su calcolo corrente motore sotto drive

Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 apr 2014, 9:24

E' strano che a valle di un inverter venga prescritto di adottare una protezione a fusibili. In ogni caso, dove hai trovato tale prescrizione, trovi anche la taglia dei fusibili utili.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: Calcolo corrente motore sotto drive

Messaggioda Foto Utentemirkino91 » 26 apr 2014, 16:36

Ma io non ho assolutamente detto che il fusibile va sotto al drive.
Il titolo si riferisce al motore che è "sotto" all'inverter, cioè pilotato da esso.
La protezione va a monte, ma era solo x capire il concetto... Cioè se la partenza è comandata da inverter, serve utilizzare il fattore di potenza? perché se dovessimo calcolare la protezione per un motore con avviamento tramite teleruttori e salvamotore, per dimensione il salvamotore serve per forza il cosfi.

Grazie
Avatar utente
Foto Utentemirkino91
3 2
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 16 apr 2012, 19:05

0
voti

[4] Re: Calcolo corrente motore sotto drive

Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 apr 2014, 17:44

L'inverter è un componente con sue esigenze specifiche, affidati alle prescrizioni del manuale d'installazione. Non c'è una correlazione diretta con le caratteristiche del motore, ma ci sono le esigenze dell'inverter che è un carico non lineare, con caratteristiche capacitive.