Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 25 apr 2014, 23:12

Sul post [20] non sono d'accordo però è una tua scelta, mentre, tornando alle file, se esci dalla morsettiera ripartitrice poco importa delle file perché gli interruttori rimangono comunque da 16A e a monte saranno cablati direttamente alla morsettiera stessa.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[22] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenteale0703 » 25 apr 2014, 23:18

MassimoB ha scritto:Sul post [20] non sono d'accordo però è una tua scelta....

Puoi specificare su cosa non sei d'accordo ?
MassimoB ha scritto:...mentre, tornando alle file, se esci dalla morsettiera ripartitrice poco importa delle file perché gli interruttori rimangono comunque da 16A e a monte saranno cablati direttamente alla morsettiera stessa.

Intendi che dovrei collegare alla morsettiera ripartitrice ogni singolo MTD ?
Un anno fa ho assemblato un quadro con MTD Bticino e ho usato i Tifast. Ho collegato file di 3 MTD usando cavi da 35 mmq partendo da una morsettiera ripartitrice.
Ale
Ultima modifica di Foto Utenteale0703 il 25 apr 2014, 23:22, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utenteale0703
36 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 20 dic 2012, 22:45

0
voti

[23] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenterosino » 25 apr 2014, 23:20

Uno schema aiuterebbe parecchio.
comunque non penso che dalla morsettiera tu possa uscire solo con 4 linee quindi parti con quante più linee possibile di sezione giustamente minore
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[24] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 25 apr 2014, 23:22

Si collegherei alla morsettiera ripartitrice ogni singolo MTD.
Non sono d'accordo sul [20] perché nei quadri a parer mio i morsetti di uscita non sono opinabili.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[25] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenteale0703 » 25 apr 2014, 23:30

MassimoB ha scritto:Si collegherei alla morsettiera ripartitrice ogni singolo MTD...


Certo se collegassi alla morsettiera ogni singolo MTD non avrei problemi, ma avrei una fascina da 40 cavi da 2,5 e 4 mmq.

MassimoB ha scritto:...Non sono d'accordo sul [20] perché nei quadri a parer mio i morsetti di uscita non sono opinabili.


Nemmeno se ogni singolo MTD alimenta una singola presa ?
Ale
Avatar utente
Foto Utenteale0703
36 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 20 dic 2012, 22:45

0
voti

[26] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 25 apr 2014, 23:36

ale0703 ha scritto:Nemmeno se ogni singolo MTD alimenta una singola presa ?

No nemmeno nel tuo caso, primo per un discorso di ordine nel quadro e poi per una comodità in caso di intervento manutentivo. In oltre mi parli di fascina di cavi di cablaggio e poi spargi le linee in uscita all' interno dello stesso.
Il cablaggio in un quadro è normale che ci sia, tutto sta nell' eseguirlo con il dovuto ordine.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[27] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenteale0703 » 26 apr 2014, 0:01

MassimoB ha scritto:
ale0703 ha scritto:Nemmeno se ogni singolo MTD alimenta una singola presa ?

No nemmeno nel tuo caso, primo per un discorso di ordine nel quadro e poi per una comodità in caso di intervento manutentivo. In oltre mi parli di fascina di cavi di cablaggio e poi spargi le linee in uscita all' interno dello stesso.
Il cablaggio in un quadro è normale che ci sia, tutto sta nell' eseguirlo con il dovuto ordine.

Certo il cablaggio va fatto bene, concordo. :ok: Però pensavo che fosse meglio usare i pettini per ridurre i fili all'interno dei quadri.
Per il discorso della morsettiera, si tratta solo di ordine del quadro e di comodità oppure c'è qualche problema di norme ?
Purtroppo, come già detto, sono obbligato a usare questi quadri.
Potrei ripartire in modo diverso i MTD, in modo da creare lo spazio per installare le morsettiere, lasciando vuota l'ultima fila di moduli per ogni quadro.
Ale
Avatar utente
Foto Utenteale0703
36 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 20 dic 2012, 22:45

0
voti

[28] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 26 apr 2014, 0:12

I miei sono solo suggerimenti per come abitualmente affronto i casi simili al tuo, poi è ovvio che se lemtue esigenze ti obbligano ad altre scelte è giusto che tu agisca di conseguenza.
I pettini sono comodi ovviamente ma li vedo più consoni a quadri di altre dimensioni (nulla esclude che tu possa usarli anche nel tuo caso)
La morsettiera è solo un fatto di ordine nel quadro.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[29] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 26 apr 2014, 0:13

Ps.

Bisogna vedere poi se gli accessori ABB sono compatibili con Gewiss ma ora non ho il catalogo sotto mano
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[30] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenteale0703 » 26 apr 2014, 0:22

MassimoB ha scritto:I miei sono solo suggerimenti per come abitualmente affronto i casi simili al tuo, poi è ovvio che se lemtue esigenze ti obbligano ad altre scelte è giusto che tu agisca di conseguenza.
I pettini sono comodi ovviamente ma li vedo più consoni a quadri di altre dimensioni (nulla esclude che tu possa usarli anche nel tuo caso)
La morsettiera è solo un fatto di ordine nel quadro.

Purtroppo quando si ha a che fare con qualcuno che prima ti da carta bianca per la scelta del quadro, :D poi invece ingolosito da qualche offerta, :? te ne fa trovare uno inadatto e ti costringe ad usarlo, :evil: è inevitabile che ci si trovi di fronte a problemi del genere. #-o E non è la prima volta che mi capita uno scherzetto del genere. ?%
Ale
Avatar utente
Foto Utenteale0703
36 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 20 dic 2012, 22:45

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti