Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Potenza reattiva negativa

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Potenza reattiva negativa

Messaggioda Foto Utenteilferdy » 28 apr 2014, 20:39

Salve a tutti,
di recente ho messo in funzione un piccolo analizzatore di rete su un quadro che utilizzerò per gestire un'autoclave. Lo strumento misura un valore negativo di kvar. Può essere normale, o ce qualche problema sulla rete?

Grazie a tutti
Avatar utente
Foto Utenteilferdy
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 28 apr 2014, 18:53

0
voti

[2] Re: Valore kvar negativo

Messaggioda Foto Utentemir » 28 apr 2014, 21:28

ilferdy ha scritto:un piccolo analizzatore di rete su un quadro

modello-marca ?
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[3] Re: Valore kvar negativo

Messaggioda Foto Utenteilferdy » 28 apr 2014, 21:41

Lo strumento è bticino F3N200
Avatar utente
Foto Utenteilferdy
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 28 apr 2014, 18:53

0
voti

[4] Re: Valore kvar negativo

Messaggioda Foto Utentemir » 28 apr 2014, 21:57

ho provato a cercare in rete il manuale di installazione dello strumento senza esito, per vedere la sequenza dei collegamenti (TA) credo sia da verificare.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[5] Re: Valore kvar negativo

Messaggioda Foto Utenteilferdy » 28 apr 2014, 22:00

Il TA è collegato agli ingressi s1 ed s2, cosi come è indicato sul manuale
Avatar utente
Foto Utenteilferdy
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 28 apr 2014, 18:53

0
voti

[6] Re: Valore kvar negativo

Messaggioda Foto Utentemir » 28 apr 2014, 22:04

mi riferivo alla posizione di installazione del TA, che se non erro dovrebbe andare a monte del carico (o eventuali condensatori di rifasamento), sul manuale è specificata la posizione di installazione ?
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[7] Re: Potenza reattiva negativa

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 29 apr 2014, 16:01

Ovviamente sto "sferadicristallizzando":
Visto che dici di usarlo "come monofase" mica avrai realizzato un quadretto con presa /spina invertendo fase e neutro?
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[8] Re: Potenza reattiva negativa

Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 apr 2014, 16:04

Hai provato anche a girare l'ingresso e l'uscita del T.A.?
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[9] Re: Potenza reattiva negativa

Messaggioda Foto Utenteilferdy » 29 apr 2014, 17:16

No, da questo punto di vista ho fatto le cose in modo corretto.
quadro.jpg
Quadro
Avatar utente
Foto Utenteilferdy
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 28 apr 2014, 18:53

0
voti

[10] Re: Potenza reattiva negativa

Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 apr 2014, 18:13

Come fai a dirlo? Che carico alimenti?
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

Prossimo

Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti