[1] Problema esercizio Impianti elettrici

Messaggioda Foto UtenteFrancescoGarganese » 9 mag 2014, 21:30

Salve ragazzi, non riesco a svolgere (ahimè) quest'esercizio di impianti.

Questa è la traccia:
Una linea elettrica trifase costruita da cavo tetrapolare in PVC con posa in cavidotto interrata alimenta 3 carichi ohmici-induttivi rispettivamente alla distanza d1=50m; d2=70m; d3=90m.

Carico n°1: Ho la potenza attiva P1 di 10 kW e fattore di potenza di 0.8
Carico n°2: Ho la potenza attiva P2 di 35Kw, potenza reattiva 35Kw
Carico n°3: Ho la potenza attiva P3 di 40Kw e relativo fattore di potenza 0.7

Sapendo che la linea elettrica in questione parte da una cabina di trasformazione pubblica alla tensione V=400V

Calcolare:
-Sezione del cavo, la corrente che circola nelle fasi e nel neutro, interruttore magnetotermico differenziale in maniera tale che la c.d.t sia inferiore al 4%
-Batteria di condesatori di rifasamento per rifasare a 0.9 (triangolo)

Io opterei per una distribuzione dorsale, ma ho qualche difficoltà, qualche piccolo aiutino? :shock:
Grazie in anticipo :ok:
Avatar utente
Foto UtenteFrancescoGarganese
0 2
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 9 mag 2014, 17:00

1
voti

[2] Re: Problema esercizio Impianti elettrici

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 mag 2014, 18:31

Potresti cominciare calcolando le correnti
richieste dai singoli carichi...
(verifica la potenza reattiva del carico 2)
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[3] Re: Problema esercizio Impianti elettrici

Messaggioda Foto UtenteElectro » 10 mag 2014, 19:59

Non si capisce bene, tu puoi decidere il tipo di distribuzione?
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[4] Re: Problema esercizio Impianti elettrici

Messaggioda Foto Utentekiba » 11 mag 2014, 15:53

Un'idea me la son fatta di come è realizzata la linea

Immagine.png


Da quel che ho capito questa linea segue una distribuzione radiale e i tre carichi son collegati alle Sbarre BT

Le correnti ai carichi si calcolano in fretta (hai potenza, cos fi e tensione nominale)

Conoscendo quelle trovi la massima corrente che il cavo deve sopportare

Sai che il cavo è tetrapolare interrato e isolato in PVC....devi usare le tabelle che sono contenute nella CEI UNEL 35026 (o simili....adesso non mi ricordo esattamente): in base alla portata che deve avere il tuo cavo trovi la sezione minima che devi avere

ATTENZIONE: i valori riportati su quelle tabelle sono riferiti alle condizioni standard (profondita 0,8 m, resistività del terreno 1,5 m2°C/W, temperatura del terreno 20°C)
Se vuoi valori diversi devi applicare opportuni coefficienti correttivi

Il neutro, se lo consideri "non caricato" puoi prenderlo di sezione pari alla metà della sezione dei cavi di fase

Eventualmente per verificare che non hai preso cantonate, oltre alla verifica della massima c.d.t (che ti richiede questo esercizio) puoi verificare che il cavo che hai scelto verifichi anche il criterio termico

il PVC resiste fino a 70°C....se a regime ti trovi una temperatura superiore allora è meglio prendere un cavo più grosso
Avatar utente
Foto Utentekiba
195 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 6 lug 2013, 17:04

1
voti

[5] Re: Problema esercizio Impianti elettrici

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 mag 2014, 16:46

Perché una distribuzione radiale?
FrancescoGarganese ha scritto:Una linea elettrica trifase costruita da cavo tetrapolare...
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[6] Re: Problema esercizio Impianti elettrici

Messaggioda Foto Utentekiba » 11 mag 2014, 17:33

g.schgor ha scritto:Perché una distribuzione radiale?


Non mi sembra che in quell'esercizio di parli di maglie o anelli (a meno che questa informazione sia stata omessa)...è una semplice linea trifase di bassa tensione a cui sono attaccati 3 carichi a tre diverse distanze

O forse è meglio parlare di distribuzione dorsale in questo caso?
Avatar utente
Foto Utentekiba
195 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 6 lug 2013, 17:04

0
voti

[7] Re: Problema esercizio Impianti elettrici

Messaggioda Foto Utentegioca21 » 11 mag 2014, 18:30

FrancescoGarganese ha scritto:Calcolare:
-Sezione del cavo, la corrente che circola nelle fasi e nel neutro, interruttore magnetotermico differenziale in maniera tale che la c.d.t sia inferiore al 4%

Anche se la domanda è formulata in maniera un po' strana, direi che si tratta di una semplice linea aperta con carichi distribuiti da dimensionare in base al criterio della massima c.di t., tipico esercizio di impianti elettrici del 4°anno ITIS a indirizzo elettrotecnica e automazione.
Che libro di testo usi? Nel buon vecchio Conte l'argomento è trattato esaurientemente e gli esercizi di questo tipo abbondano.
Avatar utente
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2010, 13:54

0
voti

[8] Re: Problema esercizio Impianti elettrici

Messaggioda Foto Utentenunziato » 11 mag 2014, 20:18

Direi che la situazione è questa: una semplice dorsale con carichi distribuiti
Avatar utente
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 531
Iscritto il: 14 dic 2012, 23:14
Località: Acri (CS) - Polistena (RC)

0
voti

[9] Re: Problema esercizio Impianti elettrici

Messaggioda Foto Utentekiba » 11 mag 2014, 20:23

nunziato ha scritto:Direi che la situazione è questa: una semplice dorsale con carichi distribuiti


sì....avevo scritto radiale senza pensarci :ok:
Avatar utente
Foto Utentekiba
195 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 6 lug 2013, 17:04

0
voti

[10] Re: Problema esercizio Impianti elettrici

Messaggioda Foto Utentegioca21 » 11 mag 2014, 21:21

kiba ha scritto:sì....avevo scritto radiale senza pensarci :ok:

Ok. Adesso verifica se d1, d2 e d3 sono le distanze dei singoli carichi dal punto di alimentazione come suggerito da Foto Utentenunziato oppure le distanze fra un carico e il successivo.
Altra verifica: i carichi sono monofasi o trifasi? In genere negli esercizi di impianti si assegnano sempre carichi trifasi equilibrati. In questo caso però, se fosse così, non avrebbe molto senso chiedere la corrente nel neutro che sarebbe, ovviamente, nulla.
Fatto questo puoi passare al calcolo della sezione, però ti consiglio di usare la procedura e le formule riportate nel tuo libro di testo, altrimenti il prof. potrebbe restare un po' perplesso. Quindi, qual è il tuo libro di testo?

P.S. ricordati che anche quando si è di fretta si scrive 40kW, non 40Kw, e che la potenza reattiva si misura in kvar.
Avatar utente
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 