[11] Re: DPR 462 e cabine

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 mag 2014, 10:05

L'ENEL e altri enti distributori, richiedono copia dell'avvenuta verifica periodica DPR 462/01 impianto di terra della cabina elettrica relativamente alla parte di impianto dell'utente, che in ogni caso è tenuto a farlo, non chiede cose in più. Semmai il problema di fondo è che questi IDIOTI, chiedono la verifica DPR 462/01 anche per NUOVE cabine cosa che non sta ne in cielo ne in terra, perché dovrebbero accontentarsi della DICO dell'installatore che è a tutti gli effetti l'omologazione dell'impianto di terra, la verifica va fatta dopo 2 o 5 anni dalla messa in servizio. Quante baruffe su questo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[12] Re: DPR 462 e cabine

Messaggioda Foto Utenterosino » 7 mag 2014, 10:30

Purtroppo non se ne viene a capo.
Personalmente per una cabina nuova mi è capitato un caso dove si sono accontentati della verifica fatta da me come professionista.
Comunque sempre una verifica dedicata hanno voluto.
Nel caso Enel poi rompere le scatole vuol dire allungare i tempi in maniera veramente esponenziale... alla fine li si accontenta.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

1
voti

[13] Re: DPR 462 e cabine

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 mag 2014, 11:52

rosino ha scritto: alla fine li si accontenta.

Appunto! Anche a noi è capitato che si accontentassero della dichiarazione del professionista, che poi sarebbe anche la cosa più logica, ma con quelli che si impuntano per ignoranza o malafede non ne vieni a capo e il committente alla fine preferisce pagare per evitare intoppi. Ma è profondamente ingiusto. Mi piacerebbe trovare un cliente che avesse il coraggio di impuntarsi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[14] Re: DPR 462 e cabine

Messaggioda Foto Utenterosino » 7 mag 2014, 11:55

Lancio un sondaggio visto che stiamo parlando di Enel.....
Quante volte siete riusciti a contattare i referenti indicati nelle comunicazioni ricevute da Enel????

Io assai poche volte.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[15] Re: DPR 462 e cabine

Messaggioda Foto Utenteferri » 7 mag 2014, 11:57

Mike ha scritto:...anche per NUOVE cabine cosa che non sta ne in cielo ne in terra, perché dovrebbero accontentarsi della DICO dell'installatore che è a tutti gli effetti l'omologazione dell'impianto di terra, la verifica va fatta dopo 2 o 5 anni dalla messa in servizio...

Beh, dipende dalle zone e dal dipartimento. Nella provincia di PS e di RN in prima installazione richiedono DDC dell'installatore, con allegate rapporto di verifica e relazione di coordinamento terra/protezioni lato MT.
Alla fine ci ritrova spesso a fare DDC parziale per la sola cabina (che a volte si allaccia molto prima della fine delle opere.)
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[16] Re: DPR 462 e cabine

Messaggioda Foto Utentezullo » 10 mag 2014, 19:04

Non so cosa stanno facendo da voi, ma da noi a Verona stanno mettendo in copia alla lettera di richiesta dell'effettuazione delle verifiche 462/01 anche l'ARPAV, questo ha fatto un po incazzare quest'ultima che ora sta ricevendo quindi da ENEL delle SEGNALAZIONI/DENUNCE, e si troveranno obbligati a svolgere delle ulteriori verifiche tra i nomi ricevuti alias: costi onerosissimi per le imprese, perché alla fine si paganodue VERIFICHE!!! e ARPAV non è economica!!
Avatar utente
Foto Utentezullo
80 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 5 ago 2008, 20:47
Località: Verona

0
voti

[17] Re: DPR 462 e cabine

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 mag 2014, 10:53

rosino ha scritto:Lancio un sondaggio visto che stiamo parlando di Enel.....
Quante volte siete riusciti a contattare i referenti indicati nelle comunicazioni ricevute da Enel????

Io assai poche volte.


Io pure !!!!!!!!!!!
Tra l'altro anche alle mail che mettono di riferimento non ti rispondono.
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[18] Re: DPR 462 e cabine

Messaggioda Foto Utenterosino » 12 mag 2014, 11:16

Una sola parola.
Scandalosi!!!!!
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[19] Re: DPR 462 e cabine

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 mag 2014, 12:16