In un progetto avevo previsto come quadro generale un armadio stradale totalmente in materialer isolante. Ora non è stato possibile reperire il kit per l'installazione dei pannelli con guida din e sono state adattate all'interno del quadro delle guide din che hanno dei pannelli frontali in metallo.
Nel mio progetto originale era previsto un interruttore generale magnetotermico con filiati altri interruttori differenziali che fanno da generali per le varie linee.
Il dubbio che ora mi viene è se sia necessario aggiungere un blocco differenziale al generale, cosa che non vorrei fare per evitare problemi di stabilità di servizio. In realtà il quadro chiuso è tutto in materiale plastico, tuttavia se si apre la portella ci si trova davanti i pannelli in lamiera dove sono alloggiati i vari interruttori.
Stavo pensandoi di richiedere alla dittà che dovrà cablare il quadro di utilizzare cavi in doppio isolamento dal generale magnetotermico fino ai vari diffrenziali.
Voi cosa ne pensate? E' una richiesta eccessiva o giustificata?
Quadro Ibrido
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
A mio avviso anche se fai cablare il quadro con cavi con guaina non risolvi il problema. I pannelli risultano comunque come masse e nono puoi derogare come previsto per la linea in ingresso che si attesta su 1 int. c/o protezione per i contatti indiretti.
In alcuni casi analoghi ho trovato installato centralino in PVC entro armadio stradale (goduria per le sovra-temperature).
In alcuni casi analoghi ho trovato installato centralino in PVC entro armadio stradale (goduria per le sovra-temperature).
0
voti
Il quadro elettrico chiuso garantisce già l'isolamento necessario e le finestrature metalliche sono accessibili sono dopo aver aperto la porta che a questo punto sarà provvista di serratura.
Io eliminerei direttamente le pannellature; nessuno te le impone dentro un quadro del genere. In tal modo una volta aperto il quadro se dovesse esserci qualche conduttore staccato lo individui subito senza tutti questi dubbi se può o meno essere andato in contatto con la finestratura metallica.
Come detto da
ferri non è inusuale anche la scelta di un centralino all'interno del quadro tipo stradale.
Io eliminerei direttamente le pannellature; nessuno te le impone dentro un quadro del genere. In tal modo una volta aperto il quadro se dovesse esserci qualche conduttore staccato lo individui subito senza tutti questi dubbi se può o meno essere andato in contatto con la finestratura metallica.
Come detto da
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Da quello che scrivi la pannellature interne sono di fatto una massa. Non basta un involucro in materiale plastico, deve essere dichiarato dal costruttore il doppio isolamento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Da quello che scrivi la pannellature interne sono di fatto una massa. Non basta un involucro in materiale plastico, deve essere dichiarato dal costruttore il doppio isolamento.
Far cablare i collegamenti tra magnetermico generale ed i vari differenziali con cavo in doppio isolamento e capicorda a regola d'arte può risolvere il problema?
0
voti
AcmeMan ha scritto:Far cablare i collegamenti tra magnetermico generale ed i vari differenziali con cavo in doppio isolamento e capicorda a regola d'arte può risolvere il problema?
No, c'è sempre il pericolo di distacco del conduttore a monte del differenziale che può andare in contatto con la massa.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
questo è vero ma volevo far ricorso al commento della CEI 64-8, art. 413.2.4 dove è scritto:
I tratti di cavo compresi tra l'ingresso dell'alimentazione di un quadro metallico ed il dispositivo di protezione contro i contatti indiretti, si considerano idoneoi a soddisfare le prescrizioni del presente articolo (NdR: doppio isolamento), anche se sono sprovvisti di guaina non metallica o non sono installati in tubi protettivi od in canali isolanti, quando abbiano la lunghezza strettamente necessaria ad effettuare la connesione ai terminali del dispositivo di protezione."
Nel mio caso l'uso di cavo FG7OR fino ad in testa ogni interruttore garantisce una maggior sicurezza. Inoltre la morsettiera verrà fissata sulla piastra di fondo del quadro che di fatto è inaccessibile e non è collegata con i pannelli frontali.
Voi cosa ne pensate? E' una situazione accettabile?
I tratti di cavo compresi tra l'ingresso dell'alimentazione di un quadro metallico ed il dispositivo di protezione contro i contatti indiretti, si considerano idoneoi a soddisfare le prescrizioni del presente articolo (NdR: doppio isolamento), anche se sono sprovvisti di guaina non metallica o non sono installati in tubi protettivi od in canali isolanti, quando abbiano la lunghezza strettamente necessaria ad effettuare la connesione ai terminali del dispositivo di protezione."
Nel mio caso l'uso di cavo FG7OR fino ad in testa ogni interruttore garantisce una maggior sicurezza. Inoltre la morsettiera verrà fissata sulla piastra di fondo del quadro che di fatto è inaccessibile e non è collegata con i pannelli frontali.
Voi cosa ne pensate? E' una situazione accettabile?
1
voti
AcmeMan ha scritto:ed il dispositivo di protezione contro i contatti indiretti
Infatti, seguendo le specifiche indicazioni e la buona tecnica questo è considerato un rischio accettabile.
Ma quel "singolare" non è per nulla casuale. Il fatto di avere più dispositivi alimentati a monte delle protezioni dai contatti indiretti costituisce invece un "rischio" non tollerabile. Almeno questa è l'interpretazione che gli do io.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Ti è richiesto qualche grade IP particolare a quadro aperto? Se no, potresti risolvere tranquillamente eliminando le pannellature...
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)