Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Quadro Ibrido

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Quadro Ibrido

Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 12 mag 2014, 21:45

In un progetto avevo previsto come quadro generale un armadio stradale totalmente in materialer isolante. Ora non è stato possibile reperire il kit per l'installazione dei pannelli con guida din e sono state adattate all'interno del quadro delle guide din che hanno dei pannelli frontali in metallo.
Nel mio progetto originale era previsto un interruttore generale magnetotermico con filiati altri interruttori differenziali che fanno da generali per le varie linee.

Il dubbio che ora mi viene è se sia necessario aggiungere un blocco differenziale al generale, cosa che non vorrei fare per evitare problemi di stabilità di servizio. In realtà il quadro chiuso è tutto in materiale plastico, tuttavia se si apre la portella ci si trova davanti i pannelli in lamiera dove sono alloggiati i vari interruttori.

Stavo pensandoi di richiedere alla dittà che dovrà cablare il quadro di utilizzare cavi in doppio isolamento dal generale magnetotermico fino ai vari diffrenziali.

Voi cosa ne pensate? E' una richiesta eccessiva o giustificata?
Avatar utente
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 mar 2006, 21:03

0
voti

[2] Re: Quadro Ibrido

Messaggioda Foto Utenteferri » 13 mag 2014, 8:39

A mio avviso anche se fai cablare il quadro con cavi con guaina non risolvi il problema. I pannelli risultano comunque come masse e nono puoi derogare come previsto per la linea in ingresso che si attesta su 1 int. c/o protezione per i contatti indiretti.
In alcuni casi analoghi ho trovato installato centralino in PVC entro armadio stradale (goduria per le sovra-temperature).
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[3] Re: Quadro Ibrido

Messaggioda Foto Utenterosino » 13 mag 2014, 9:21

Il quadro elettrico chiuso garantisce già l'isolamento necessario e le finestrature metalliche sono accessibili sono dopo aver aperto la porta che a questo punto sarà provvista di serratura.
Io eliminerei direttamente le pannellature; nessuno te le impone dentro un quadro del genere. In tal modo una volta aperto il quadro se dovesse esserci qualche conduttore staccato lo individui subito senza tutti questi dubbi se può o meno essere andato in contatto con la finestratura metallica.

Come detto da Foto Utenteferri non è inusuale anche la scelta di un centralino all'interno del quadro tipo stradale.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[4] Re: Quadro Ibrido

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 mag 2014, 9:27

Da quello che scrivi la pannellature interne sono di fatto una massa. Non basta un involucro in materiale plastico, deve essere dichiarato dal costruttore il doppio isolamento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Quadro Ibrido

Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 13 mag 2014, 11:36

Da quello che scrivi la pannellature interne sono di fatto una massa. Non basta un involucro in materiale plastico, deve essere dichiarato dal costruttore il doppio isolamento.


Far cablare i collegamenti tra magnetermico generale ed i vari differenziali con cavo in doppio isolamento e capicorda a regola d'arte può risolvere il problema?
Avatar utente
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 mar 2006, 21:03

0
voti

[6] Re: Quadro Ibrido

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 mag 2014, 12:45

AcmeMan ha scritto:Far cablare i collegamenti tra magnetermico generale ed i vari differenziali con cavo in doppio isolamento e capicorda a regola d'arte può risolvere il problema?


No, c'è sempre il pericolo di distacco del conduttore a monte del differenziale che può andare in contatto con la massa.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Quadro Ibrido

Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 13 mag 2014, 14:53

questo è vero ma volevo far ricorso al commento della CEI 64-8, art. 413.2.4 dove è scritto:

I tratti di cavo compresi tra l'ingresso dell'alimentazione di un quadro metallico ed il dispositivo di protezione contro i contatti indiretti, si considerano idoneoi a soddisfare le prescrizioni del presente articolo (NdR: doppio isolamento), anche se sono sprovvisti di guaina non metallica o non sono installati in tubi protettivi od in canali isolanti, quando abbiano la lunghezza strettamente necessaria ad effettuare la connesione ai terminali del dispositivo di protezione."

Nel mio caso l'uso di cavo FG7OR fino ad in testa ogni interruttore garantisce una maggior sicurezza. Inoltre la morsettiera verrà fissata sulla piastra di fondo del quadro che di fatto è inaccessibile e non è collegata con i pannelli frontali.
Voi cosa ne pensate? E' una situazione accettabile?
Avatar utente
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 mar 2006, 21:03

1
voti

[8] Re: Quadro Ibrido

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 mag 2014, 15:11

AcmeMan ha scritto:ed il dispositivo di protezione contro i contatti indiretti

Infatti, seguendo le specifiche indicazioni e la buona tecnica questo è considerato un rischio accettabile.

Ma quel "singolare" non è per nulla casuale. Il fatto di avere più dispositivi alimentati a monte delle protezioni dai contatti indiretti costituisce invece un "rischio" non tollerabile. Almeno questa è l'interpretazione che gli do io.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: Quadro Ibrido

Messaggioda Foto UtenteVRI » 13 mag 2014, 15:15

Ti è richiesto qualche grade IP particolare a quadro aperto? Se no, potresti risolvere tranquillamente eliminando le pannellature...
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[10] Re: Quadro Ibrido

Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 13 mag 2014, 15:32

Le pannellature devono rimanere in quanto gli interruttori devono essere accessibili.

Dunque la soluzione di fatto è installare un selettivo a fianco dell'interruttore generale?
Avatar utente
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 mar 2006, 21:03

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti