Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

collegamento voltmetro digitale

Elettronica lineare e digitale: didattica ed applicazioni

Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] collegamento voltmetro digitale

Messaggioda Foto UtenteNDelettronica » 27 mag 2014, 19:33

Salve a tutti sono nuovo del forum, inizio con ringraziare tutti dato che finora ho trovato molte risposte ai miei dubbi in questo forum, oltre alle guide.
Premetto che sono alle prime armi, completamente autodidatta perciò portate pazienza per i termini poco appropriati che utilizzerò sicuramente; detto questo :

ho seguito uno schema per uno stabilizzatore di tensione con LM338t, fin qui nessun problema, assemblato tutto su basetta millefori e funziona, decido perciò di apPlicare un voltmetro digitale (cinesata), tipo questo

http://i70.twenga.com/auto-moto/voltmet ... 67693f.jpg

ma mi sorge un dubbio: cavetto rosso e nero per l'alimentazione , mentre il giallo per la tensione da misurare; se però alimento il voltmetro (rosso e nero +12v) da un circuito separato (un altro circuito con trasformatore a sè per alimentare altri dispositivi), e misuro (cavetto giallo) la tensione di un altro circuito, PUò FUNZIONARE ? (uno l'ho già bruciato, probabilmente per altri motivi, ma non voglio rischiare).

Mi rendo conto che potrebbe essere una cavolata...ma !!
grazie in anticipo
Avatar utente
Foto UtenteNDelettronica
25 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 27 mag 2014, 18:56

0
voti

[2] Re: collegamento voltmetro digitale

Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 27 mag 2014, 19:51

Per fare la misura dovresti avere la massa in comune, ammesso che si possa fare.

Descrivi esattamente cosa devi fare e vediamo come fare il collegamento.
Uno schema in FidocadJ è più che benvenuto!

O_/
http://millefori.altervista.org
Tool gratuito per chi sviluppa su millefori.

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A. Einstein)
Se non c'e` un 555 non e` un buon progetto (IsidoroKZ)

Strumento per formule
Avatar utente
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4832
Iscritto il: 5 nov 2006, 0:09

0
voti

[3] Re: collegamento voltmetro digitale

Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 mag 2014, 20:14

Credo invece che l'alimentazione del voltmetro debba essere indipendente dalla tensione da misurare, ma dipende dal circuito. È quindi indispensabile avere il link al voltmetro che hai comperato o un datasheet se disponibile.
Quanti cavi ha il voltmetro?
Avatar utente
Foto UtenteFedericoSibona
5.022 3 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 3951
Iscritto il: 19 mar 2013, 11:43

0
voti

[4] Re: collegamento voltmetro digitale

Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 27 mag 2014, 20:27

FedericoSibona ha scritto:Credo invece che l'alimentazione del voltmetro debba essere indipendente dalla tensione da misurare

L'alimentazione si, ma il riferimento deve essere comune.
http://millefori.altervista.org
Tool gratuito per chi sviluppa su millefori.

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A. Einstein)
Se non c'e` un 555 non e` un buon progetto (IsidoroKZ)

Strumento per formule
Avatar utente
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4832
Iscritto il: 5 nov 2006, 0:09

1
voti

[5] Re: collegamento voltmetro digitale

Messaggioda Foto Utentemir » 27 mag 2014, 22:26

FedericoSibona ha scritto:È quindi indispensabile avere il link al voltmetro ...


http://euro-hho.eu/it/home/87-raccordontp14x14.html

dal quale si hanno :
Maggiori Informazioni ha scritto:Voltometro compatto da incasso
Dimensioni cm 5 * cm 3

... :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[6] Re: collegamento voltmetro digitale

Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 mag 2014, 23:24

Scusate, ho letto troppo in fretta e mi era sfuggito il link :oops:
Sembra un voltmetro a tre cavi e quindi il riferimento deve essere effettivamente comune tra tensione di alimentazione e tensione da misurare e la tensione misurabile può scendere a zero volt ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 27 mag 2014, 23:41, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto UtenteFedericoSibona
5.022 3 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 3951
Iscritto il: 19 mar 2013, 11:43

0
voti

[7] Re: collegamento voltmetro digitale

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 mag 2014, 23:31

:-) Beh dai... è un voltmetro da "veicolo", adatto quindi a visualizzare la tensione della batteria del veicolo stesso quindi riferimento in comune sul filo nero, alimentazione positiva sul filo rosso e punto di misura (ovviamente positivo) al filo giallo e, credo, meglio non dargli da misurare più di una ventina di volt max pena probabile defungimento :mrgreen: . O_/
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15300
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[8] Re: collegamento voltmetro digitale

Messaggioda Foto Utentegill90 » 27 mag 2014, 23:36

Può funzionare solo se, oltre al giallo (riferimento), gli affianchi anche il nero (massa) nel circuito da misurare. Dovresti quindi sdoppiare il nero, tenendo una parte per l'alimentazione e l'altra come riferimento negativo del voltmetro, mentre il giallo sarà quello positivo. Questo per quanto riguarda per i voltmetri, per i voltometri invece non so! :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1134
Iscritto il: 1 set 2011, 16:18

0
voti

[9] Re: collegamento voltmetro digitale

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 mag 2014, 23:59

:-) D'accordo ma ciò comunque mette in comune i riferimenti, quindi solo se l'OP fornisce gentilmente gli schemi in fidocadj delle applicazioni che ha in mente gli si potrà con sicurezza dire se può o meno fare quello che intende. O_/
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15300
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[10] Re: collegamento voltmetro digitale

Messaggioda Foto UtenteNDelettronica » 28 mag 2014, 19:28

Scusate il ritardo.
non ho uno schema in fidocad ma vi posto lo schema dell'alimentatore variabile:
Link cancellato
in OUT la tensione sarà appunto variabile da 0 a 30 volt
mentre per alimentare il voltmetro e l'amperometro, una ventola e alcuni led ho montato um altro circuito che mi fornisce una 12volt DC ( trasformatore , ponte diodi e lm7812 per intenderci :D )
da qui si capisce che il negativo dell'alimentazione del voltmetro non è lo stesso della provenienza della tensione da misurare... :!:

inoltre ho trovato uno schema di collegamento
Link cancellato
sembrerebbe perciò fattibile :!:
A dimenticavo ...l'ho acquistato a una fiera dell'elettronica...e non ho un datasheet

ringrazio ancora
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 29 mag 2014, 8:24, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Cancellati link a server esterni
Avatar utente
Foto UtenteNDelettronica
25 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 27 mag 2014, 18:56

Prossimo

Torna a Elettronica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 198 ospiti