Messaggioda Foto Utentedemos81 » 3 giu 2014, 9:16

Salve a tutti,
premetto che parlo di impianti connessi in bassa e tutti con conformità alla CEI 0-21 sin dall'acquisto.
Sempre più clienti in queste settimane mi hanno contattato per segnalarmi distacchi intempestivi degli inverter o protezioni di interfaccia a seguito di variazioni della tensione di rete.
devo dire che le segnalazioni sono ben distribuite da Padova fino a Torino passando per Imola...
Insomma son già al sesto cliente che lamenta il problema e mi manda l'ennesimo filmato del display delle macchine.
Sulle interfacce spesso troviamo la segnalazione di distacco per anomalia 59.S2 sia in orari preserali che nelle ore di punta.

A voi è capitato nulla di simile?
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56

0
voti

[2] Re: distacchi inverter fotovoltaici e rete ENEL.. a voi capi

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 giu 2014, 9:26

Reti malamente adeguate alla quantità di produzione distribuita che si è raggiunta. Guarda caso il problema è "stagionale"...

Capita capita...

Chiedi una verifica del rispetto della CEI EN 50160.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: distacchi inverter fotovoltaici e rete ENEL.. a voi capi

Messaggioda Foto Utentedemos81 » 3 giu 2014, 9:39

Alcuni clienti si son sentiti rispondere da ENEL che loro possono effettuare delle misure di controllo.
Nel caso in cui l'esito dimostri i disturbi il cliente sarà risarcito, in caso contrario il cliente deve pagare circa 150 euro per la misura.
Il discorso può anche starmi bene però ciò che mi turba è che il cliente non ne capisce nulla, quindi per non farsi infinocchiare dovrei piazzarmi lì a meno di non fidarsi dell'operato del distributore.

Di solito queste misure vengono effettuate da un ente terzo incaricato da ENEL o effettuano il tutto con loro personale interno?
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56

1
voti

[4] Re: distacchi inverter fotovoltaici e rete ENEL.. a voi capi

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 giu 2014, 9:44

No, non scherziamo.

Le misure vengono effettuate da Enel con apposita strumentazione secondo le indicazioni della norma. Enel non cerca di fregare nessuno... Chiedi la verifica via fax. Quello che ti hanno detto è vero: se sono fuori range sistemano gratuitamente entro 50 o 60 giorni (non ricordo il termine esatto). Se la misura dice che la tensione rientra nei parametri il cliente deve pagare la verifica al costo che ti hanno indicato.

Suggerimento: chiedi la verifica nel periodo "peggiore", ovvero quello con produzione maggiore.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[5] Re: distacchi inverter fotovoltaici e rete ENEL.. a voi capi

Messaggioda Foto Utentejunp » 13 giu 2014, 0:14

confermo tutto
mi è successo su 2 impianti da 20kw abbastanza isolati, quando c'era sole gli inverter si staccavano (uno era su un convento dove una suora volenterosa segnava tutto, i kWh giornalieri, il tempo metereologico etc)
sull'altro impianto (in campagna) addirittura ad inverter staccato avevamo 248v sulla linea, quando entrava in produzione dopo 10 minuti risaltava!

chiamato l'enel, controllato, in meno di 30 giorni sistemato tutto!
Avatar utente
Foto Utentejunp
3 3
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 10 giu 2014, 10:59