Salve a tutti,
premetto che parlo di impianti connessi in bassa e tutti con conformità alla CEI 0-21 sin dall'acquisto.
Sempre più clienti in queste settimane mi hanno contattato per segnalarmi distacchi intempestivi degli inverter o protezioni di interfaccia a seguito di variazioni della tensione di rete.
devo dire che le segnalazioni sono ben distribuite da Padova fino a Torino passando per Imola...
Insomma son già al sesto cliente che lamenta il problema e mi manda l'ennesimo filmato del display delle macchine.
Sulle interfacce spesso troviamo la segnalazione di distacco per anomalia 59.S2 sia in orari preserali che nelle ore di punta.
A voi è capitato nulla di simile?
Distacchi inverter fotovoltaici e rete ENEL.. a voi capita?
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Reti malamente adeguate alla quantità di produzione distribuita che si è raggiunta. Guarda caso il problema è "stagionale"...
Capita capita...
Chiedi una verifica del rispetto della CEI EN 50160.
Capita capita...
Chiedi una verifica del rispetto della CEI EN 50160.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Alcuni clienti si son sentiti rispondere da ENEL che loro possono effettuare delle misure di controllo.
Nel caso in cui l'esito dimostri i disturbi il cliente sarà risarcito, in caso contrario il cliente deve pagare circa 150 euro per la misura.
Il discorso può anche starmi bene però ciò che mi turba è che il cliente non ne capisce nulla, quindi per non farsi infinocchiare dovrei piazzarmi lì a meno di non fidarsi dell'operato del distributore.
Di solito queste misure vengono effettuate da un ente terzo incaricato da ENEL o effettuano il tutto con loro personale interno?
Nel caso in cui l'esito dimostri i disturbi il cliente sarà risarcito, in caso contrario il cliente deve pagare circa 150 euro per la misura.
Il discorso può anche starmi bene però ciò che mi turba è che il cliente non ne capisce nulla, quindi per non farsi infinocchiare dovrei piazzarmi lì a meno di non fidarsi dell'operato del distributore.
Di solito queste misure vengono effettuate da un ente terzo incaricato da ENEL o effettuano il tutto con loro personale interno?
1
voti
No, non scherziamo.
Le misure vengono effettuate da Enel con apposita strumentazione secondo le indicazioni della norma. Enel non cerca di fregare nessuno... Chiedi la verifica via fax. Quello che ti hanno detto è vero: se sono fuori range sistemano gratuitamente entro 50 o 60 giorni (non ricordo il termine esatto). Se la misura dice che la tensione rientra nei parametri il cliente deve pagare la verifica al costo che ti hanno indicato.
Suggerimento: chiedi la verifica nel periodo "peggiore", ovvero quello con produzione maggiore.
Le misure vengono effettuate da Enel con apposita strumentazione secondo le indicazioni della norma. Enel non cerca di fregare nessuno... Chiedi la verifica via fax. Quello che ti hanno detto è vero: se sono fuori range sistemano gratuitamente entro 50 o 60 giorni (non ricordo il termine esatto). Se la misura dice che la tensione rientra nei parametri il cliente deve pagare la verifica al costo che ti hanno indicato.
Suggerimento: chiedi la verifica nel periodo "peggiore", ovvero quello con produzione maggiore.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
confermo tutto
mi è successo su 2 impianti da 20kw abbastanza isolati, quando c'era sole gli inverter si staccavano (uno era su un convento dove una suora volenterosa segnava tutto, i kWh giornalieri, il tempo metereologico etc)
sull'altro impianto (in campagna) addirittura ad inverter staccato avevamo 248v sulla linea, quando entrava in produzione dopo 10 minuti risaltava!
chiamato l'enel, controllato, in meno di 30 giorni sistemato tutto!
mi è successo su 2 impianti da 20kw abbastanza isolati, quando c'era sole gli inverter si staccavano (uno era su un convento dove una suora volenterosa segnava tutto, i kWh giornalieri, il tempo metereologico etc)
sull'altro impianto (in campagna) addirittura ad inverter staccato avevamo 248v sulla linea, quando entrava in produzione dopo 10 minuti risaltava!
chiamato l'enel, controllato, in meno di 30 giorni sistemato tutto!
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)