Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Scelta Interruttore differenziale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Scelta Interruttore differenziale

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 20 giu 2014, 22:08

6367 ha scritto:La cliente????
:shock:

Si presuppone che l' interlocutore sia un installatore elettrico ;-)
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

2
voti

[12] Re: Scelta Interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 giu 2014, 22:11

pesca1978 ha scritto:scatta sempre il differenziale senza poter mai imputare nessuna apparecchiatura che scatta sempre quando nessuno e in casa e nessun fattore atmosferico

il giudice ha assolto dal banco del congelatore tutti gli elettrodomestici installati, lo ha fatto con formula piena vista la plateale insufficienza di filtri

a questo punto, il differenziale rischia una condanna da tre a sei anni senza condizionale, essendo rimasto ormai l'unico imputato.
davanti al PE che lo interrogava, si è avvalso della facoltà di non intervenire attraverso il tasto di prova :cool:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9180
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[13] Re: Scelta Interruttore differenziale

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 20 giu 2014, 22:17

galeotto fu quel differenziale che in un dì di festa smise di adempiere ai suoi doveri.
Maledetto fu il giorno e crudele fu la condanna ;-)
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[14] Re: Scelta Interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utentesoltec » 21 giu 2014, 7:26

pesca1978 ha scritto:Un Consiglio secondo voi meglio un differenziale da 0,3 , o uno 0,03 in classe A ? nel casi in cui l'interruttore continua a scattare senza motivo e quando ci pare a lui parliamo di un immobile , premetto che capisco bene il coordinamento con la messa a terra , ormai un immobile con i suoi elettrodomestici e circondato da schede elettroniche

Il consiglio che ti posso dare è prima di tutto di scrivere in maniera più comprensibile , Se non ti sforzi tu per farti capire perché dovrei sforzarmi io per aiutarti?
Come il differenziale va coordinato con la terra
anche le maiuscole vanno coordinate con la punteggiatura.......un minimo almeno. ..
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Avatar utente
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 673
Iscritto il: 9 lug 2007, 18:27
Località: Roma

0
voti

[15] Re: Scelta Interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 21 giu 2014, 12:48

Concordo con chi ti consiglia di fare prove stumentali,pinza per dispersioni e tester per differenziali,per verificare il buon funzionamento del differenziale.Per come la penso passare ad uno 0,3 non merita neanche risposta e il "classe A "a mio,modesto,avviso non risolve il problema la spiegazione del perché la trovi qui
http://www.abb.com/product/ap/seitp329/ ... af2bf.aspx
ti ricordo che un semplice PC o un condizionatore con tecnologia inverter sporcano di più.Se "scatta quando gli pare" l'unica cosa in funzione potrebbe essere il frigorifero togliti ogni dubbio attaccandolo ad una presa di un'altra linea..NON SPOSTARE IL FRIGO USA UNA PROLUNGA :mrgreen: (battutaccia).Se non vuoi o non puoi staccare gli utilizzatori uno alla volta controlla almeno che su un unico gruppo prese non siano attaccati due utilizzatori tipo "lavastoviglie e piano" oppure "forno e piano".Ulteriori informazioni utili potrebbero essere la sezione della dorsale e derivazioni.Secondo me per avere risposte corrette devi dirci:
-quanto sono grossi i fili
-quanti elettrodomestici sono su uno stesso gruppo prese
-chi ha collegato gli elettrodomestici (mobiliere)
-se ci sono prese in cascata (da una 503 all'altra)
-potenza impegnata 4,5 o 6 kW
-cosa hai controllato smontandolo "NON GUARDANDOLO"
Ripeto,senza offesa,25A che protegge prese da 16A e fili da 2,5.......se ci metti pure uno 0,3 magari AS....portati una pistola e sparagli...soffrira di meno... ?%
Altro discorso si potrebbe fare se gli interventi si verificano in determinati orari della giornata.....
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[16] Re: Scelta Interruttore differenziale

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 giu 2014, 13:50

Rimane il fatto che per trovare i guasti e/o problemi devono essere effettuate delle misure, senza di esse si rimane nel limbo dei se/ma/forse/però cosa che di sicuro non porta a nulla.
Purtroppo e per fortuna esistono strumenti atti a tali misure e se pur costosi sono necessari altrimenti si va per tentativi.
Andare per tentativi però richiede più tempo e implica incertezza nel risultato cosa che un cliente di solito poco apprezza oltre al fatto che non è la via giusta.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[17] Re: Scelta Interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteivano » 21 giu 2014, 18:22

secondo me' oltre che non avere strumenti , chi ha aperto il posto non ha le idee chiare.
come puoi pensare di sostituire uno 0.03A con uno 0.3?
e la protezione addizionale dai contatti indiretti dove va?.
piuttosto comincia a suddividere l'impianto su due differenziali , luci e prese.
almeno non resta totalmente al buio
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti