[11] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto Utentekiba » 3 lug 2014, 9:48

vombato ha scritto:se avessi un impianto da 36 kWp, formato da 12 stringhe aventi 12 moduli da 250 Wp, potrei decidere di usare un inverter centralizzato da 36 kW con 1 MPPT, mettendo in parallelo le 12 stringhe?


Questa soluzione ha 3 inconvenienti:

1) Useresti un solo inseguitore del punto di massima potenza per tutte le 12 stringhe e questo genera una diminuzione di efficienza

2) Se una stringa viene completamente ombreggiata diventerebbe un carico per le altre 11 stringhe.....di solito si preferisce non mettere in parallelo più di 5-7 stringhe

3) Se l'inverter si rompe la produzione è ferma

vombato ha scritto:o, qualora l'inverter fosse dotato di 2 MPPT, formare 2 paralleli da 6 stringhe?


c'è sempre il problema dell'avere un unico inverter (se si rompe devi sostituirlo velocemente)


Io userei due inverter con 2 MPPT ciascuno....costa un po' di più rispetto alla soluzione monoinverter, ma ha vantaggi notevoli:

- maggiore efficienza (un MPPT ogni 3 stringhe)
- se si rompe un inverter perdi solo metà della produzione
- riduzione problemi dovuti a ombreggiamenti

SPERO DI AVERTI AIUTATO
Avatar utente
Foto Utentekiba
195 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 6 lug 2013, 17:04

0
voti

[12] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 3 lug 2014, 9:57

Concordo con kiba, poi i quadri di paralello di stringa sono dei punti deboli perché non sempre fatti con la dovuta cura.
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

0
voti

[13] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto Utentevombato » 3 lug 2014, 13:25

grazie per tutti i vostri consigli, siete encomiabili. la soluzione proposta di due inverter(2 MPPT ciascuno) da 6 stringhe l'uno (3 per ogni MPPT) è ottima. ho posto la questione monoinverter poiché utilizzo moduli con Isc=8.83 A, per cui nelle verifiche dovrò avere a che fare con un inverter nel quale ciascun MPPT abbia corrente massima in ingresso lato cc superiore a 33.11 A=3(numero stringhe in parallelo per MPPT)x1.25(maggiorazione del 25%)x8.83(Isc). parrebbe non facile, poiché in rete ho trovato solo inverter con 2 MPPT in cui ciascun inseguitore sopporta massimo 25 A. ad ogni modo grazie ancora per il supporto datomi
Avatar utente
Foto Utentevombato
 
Messaggi: 36
Iscritto il: 20 mar 2013, 17:09

0
voti

[14] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto Utentekiba » 3 lug 2014, 16:42

Di nulla
Avatar utente
Foto Utentekiba
195 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 6 lug 2013, 17:04

0
voti

[15] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 lug 2014, 18:15

kiba ha scritto:2) Se una stringa viene completamente ombreggiata diventerebbe un carico per le altre 11 stringhe.....di solito si preferisce non mettere in parallelo più di 5-7 stringhe



In genere la massima corrente inversa tollerata dai pannelli va da due a tre volte la corrente nominale.
L'affermazione non è supportata da alcun riscontro pratico.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[16] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto Utentekiba » 3 lug 2014, 18:24

Giovepluvio ha scritto:
L'affermazione non è supportata da alcun riscontro pratico.


sarebbe a dire?

Riscontro pratico di che genere? Foto UtenteGiovepluvio
Ultima modifica di Foto Utentekiba il 3 lug 2014, 18:31, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utentekiba
195 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 6 lug 2013, 17:04

0
voti

[17] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto Utentevombato » 3 lug 2014, 18:27

scusate, ho dato per scontato che si dovesse maggiorare la corrente di corto circuito del pannello del 25%, ma in molti progetti in rete non esiste tale maggiorazione nei calcolo, si prende come riferimento solo la Isc fornita dal costruttore. come mai?
Avatar utente
Foto Utentevombato
 
Messaggi: 36
Iscritto il: 20 mar 2013, 17:09

0
voti

[18] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto Utentekiba » 3 lug 2014, 18:31

vombato ha scritto:scusate, ho dato per scontato che si dovesse maggiorare la corrente di corto circuito del pannello del 25%, ma in molti progetti in rete non esiste tale maggiorazione nei calcolo, si prende come riferimento solo la Isc fornita dal costruttore. come mai?


Foto Utentevombato
mmm....di solito io tengo conto della temperatura massima di servizio per maggiorare la corrente di cortocircuito....sul datasheet dei pannelli c'è il coefficiente di temperatura sia per la tensione a vuoto sia per la corrente di cortocircuito

Immagine111.png


sul datasheet è riportata la corrente di cto cto in condizioni standard....usi quel coefficiente per correggerla nel campo di temperature in cui operi
Avatar utente
Foto Utentekiba
195 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 6 lug 2013, 17:04

0
voti

[19] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto Utentevombato » 3 lug 2014, 19:23

ecco perché avevo problemi con la verifica della corrente all'inverter..la soluzione finale è questa, con 3 inverter e 144 moduli
Allegati
Immagine111.png
Avatar utente
Foto Utentevombato
 
Messaggi: 36
Iscritto il: 20 mar 2013, 17:09

0
voti

[20] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 lug 2014, 21:07

kiba ha scritto:sarebbe a dire?
Riscontro pratico di che genere? Foto UtenteGiovepluvio


Sarebbe a dire che se il pannello sopporta una corrente inversa, per ipotesi, pari a due volte quella nominale è sconsigliato collegare in parallelo tre stringhe come cinque, dieci o più.
A parte che la protezione dalla corrente inversa si fa in altri modi, contestavo il numero buttato lì un po' a caso.
Il "non ha riscontro pratico" significa che non è giustificabile in relazione alle caratteristiche elettriche dei pannelli.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

PrecedenteProssimo