vombato ha scritto:se avessi un impianto da 36 kWp, formato da 12 stringhe aventi 12 moduli da 250 Wp, potrei decidere di usare un inverter centralizzato da 36 kW con 1 MPPT, mettendo in parallelo le 12 stringhe?
Questa soluzione ha 3 inconvenienti:
1) Useresti un solo inseguitore del punto di massima potenza per tutte le 12 stringhe e questo genera una diminuzione di efficienza
2) Se una stringa viene completamente ombreggiata diventerebbe un carico per le altre 11 stringhe.....di solito si preferisce non mettere in parallelo più di 5-7 stringhe
3) Se l'inverter si rompe la produzione è ferma
vombato ha scritto:o, qualora l'inverter fosse dotato di 2 MPPT, formare 2 paralleli da 6 stringhe?
c'è sempre il problema dell'avere un unico inverter (se si rompe devi sostituirlo velocemente)
Io userei due inverter con 2 MPPT ciascuno....costa un po' di più rispetto alla soluzione monoinverter, ma ha vantaggi notevoli:
- maggiore efficienza (un MPPT ogni 3 stringhe)
- se si rompe un inverter perdi solo metà della produzione
- riduzione problemi dovuti a ombreggiamenti
SPERO DI AVERTI AIUTATO

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)