[11] Re: Protezione Pompa Antincendio

Messaggioda Foto Utentealphabit » 29 gen 2010, 12:16

E quando c'è una cabina con piu' trafo (non in parallelo ma con congiuntori ecc) quale è la soluzione migliore per l'alimentazione a monte del generale, delle pompe antincendio?

Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[12] Re: Protezione Pompa Antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 gen 2010, 12:34

alphabit ha scritto:E quando c'è una cabina con piu' trafo (non in parallelo ma con congiuntori ecc) quale è la soluzione migliore per l'alimentazione a monte del generale, delle pompe antincendio?

Un saluto


Dipende dal rischio dell'attività e dalle prescrizioni dei VVF. In linea teorica è requisito sufficiente prendersi a monte dell'interruttore generale di uno dei trasformatori.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Protezione Pompa Antincendio

Messaggioda Foto Utentealphabit » 29 gen 2010, 12:48

Grazie Mike, però questa soluzione seppur idonea, ti impedisce di alimentare le pompe antincendio con gli altri trafo in caso di guasto del trasformatore da cui è derivata la linea pompe e neppure di poter far ruotare i trasformatori in servizio nell'esercizio ordinario, mi chiedevo se qualcuno avesse magari già affrontato questa problematica (certo stiamo parlando di impianti diciamo ad alto rischio..)
Grazie un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[14] Re: Protezione Pompa Antincendio

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 29 gen 2010, 13:10

Mi è succesa una situazione in cui i vigili del fuoco mi chiedevano di non sganciare le pompe antincendio col pulsante di sgancio generale in un impianto con sistema TN-S. Per non ribaltare la cabina MT/BT, abbiamo utilizzato il gruppo elettrogeno esistente per alimentare il gruppo di montaggio installando un quadro di commutazione automatica rete-gruppo. Ovviamente la linea che arriva dal gruppo elettrogeno dedicata per le pompe non viene mai sganciata
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[15] Re: Protezione Pompa Antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 gen 2010, 13:37

alphabit ha scritto:Grazie Mike, però questa soluzione seppur idonea, ti impedisce di alimentare le pompe antincendio con gli altri trafo in caso di guasto del trasformatore da cui è derivata la linea pompe e neppure di poter far ruotare i trasformatori in servizio nell'esercizio ordinario, mi chiedevo se qualcuno avesse magari già affrontato questa problematica (certo stiamo parlando di impianti diciamo ad alto rischio..)
Grazie un saluto


Se è ad altro rischio c'è sempre l'alimentazione di sicurezza ausiliaria (motopompa o gruppo elettrogeno), questa è una linea preferenziale ed è contemplato che possa andare fuori servizio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[16] Re: Protezione Pompa Antincendio

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 30 lug 2014, 10:33

Mi potreste dire quale è l'articolo della norma che vieta la protezione dal sovraccarico?
non riesco a ritrovarlo, grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

1
voti

[17] Re: Protezione Pompa Antincendio

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 30 lug 2014, 11:55

arabino1983 ha scritto:Mi potreste dire quale è l'articolo della norma che vieta la protezione dal sovraccarico?
non riesco a ritrovarlo, grazie

CEI 64_8
563.3 È fortemente raccomandato di non proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[18] Re: Protezione pompa antincendio

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 31 lug 2014, 9:18

Quindi non è vietato?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[19] Re: Protezione pompa antincendio

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 31 lug 2014, 9:27

arabino1983 ha scritto:Quindi non è vietato?

Lascio a te giudicare il contenuto delle norme CEI "E' fortemente raccomandato di non proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza."
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[20] Re: Protezione pompa antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 lug 2014, 9:51

arabino1983 ha scritto:Quindi non è vietato?


Le norme tecniche non sono obbligatorie, non vietano nulla, ma il "fortemente raccomandato" di una norma è di fatto una prescrizione e se non la applichi devi essere in grado di dimostrare la regola dell'arte della tua soluzione (L. 186/68).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

PrecedenteProssimo