E quando c'è una cabina con piu' trafo (non in parallelo ma con congiuntori ecc) quale è la soluzione migliore per l'alimentazione a monte del generale, delle pompe antincendio?
Un saluto
Protezione pompa antincendio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
alphabit ha scritto:E quando c'è una cabina con piu' trafo (non in parallelo ma con congiuntori ecc) quale è la soluzione migliore per l'alimentazione a monte del generale, delle pompe antincendio?
Un saluto
Dipende dal rischio dell'attività e dalle prescrizioni dei VVF. In linea teorica è requisito sufficiente prendersi a monte dell'interruttore generale di uno dei trasformatori.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie Mike, però questa soluzione seppur idonea, ti impedisce di alimentare le pompe antincendio con gli altri trafo in caso di guasto del trasformatore da cui è derivata la linea pompe e neppure di poter far ruotare i trasformatori in servizio nell'esercizio ordinario, mi chiedevo se qualcuno avesse magari già affrontato questa problematica (certo stiamo parlando di impianti diciamo ad alto rischio..)
Grazie un saluto
Grazie un saluto
0
voti
Mi è succesa una situazione in cui i vigili del fuoco mi chiedevano di non sganciare le pompe antincendio col pulsante di sgancio generale in un impianto con sistema TN-S. Per non ribaltare la cabina MT/BT, abbiamo utilizzato il gruppo elettrogeno esistente per alimentare il gruppo di montaggio installando un quadro di commutazione automatica rete-gruppo. Ovviamente la linea che arriva dal gruppo elettrogeno dedicata per le pompe non viene mai sganciata
0
voti
alphabit ha scritto:Grazie Mike, però questa soluzione seppur idonea, ti impedisce di alimentare le pompe antincendio con gli altri trafo in caso di guasto del trasformatore da cui è derivata la linea pompe e neppure di poter far ruotare i trasformatori in servizio nell'esercizio ordinario, mi chiedevo se qualcuno avesse magari già affrontato questa problematica (certo stiamo parlando di impianti diciamo ad alto rischio..)
Grazie un saluto
Se è ad altro rischio c'è sempre l'alimentazione di sicurezza ausiliaria (motopompa o gruppo elettrogeno), questa è una linea preferenziale ed è contemplato che possa andare fuori servizio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mi potreste dire quale è l'articolo della norma che vieta la protezione dal sovraccarico?
non riesco a ritrovarlo, grazie
non riesco a ritrovarlo, grazie
-

arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2006
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
1
voti
arabino1983 ha scritto:Mi potreste dire quale è l'articolo della norma che vieta la protezione dal sovraccarico?
non riesco a ritrovarlo, grazie
CEI 64_8
563.3 È fortemente raccomandato di non proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
0
voti
arabino1983 ha scritto:Quindi non è vietato?
Lascio a te giudicare il contenuto delle norme CEI "E' fortemente raccomandato di non proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza."
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
0
voti
arabino1983 ha scritto:Quindi non è vietato?
Le norme tecniche non sono obbligatorie, non vietano nulla, ma il "fortemente raccomandato" di una norma è di fatto una prescrizione e se non la applichi devi essere in grado di dimostrare la regola dell'arte della tua soluzione (L. 186/68).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)