Ciao a tutti, ho un dubbio..
Quando devo alimentare circuiti elettrici di impianti antincendio automatici sono obbligato a mettere CPSS CEI EN 50171 o posso mettere un UPS CEI EN 62040?
La norma CEI EN 50171 cita espressamente:
“Quando un UPS viene utilizzato per alimentare tali sistemi essenziali di sicurezza (i sistemi riportati nei campi di applicazione), esso deve essere conforme alla EN 50091-1 (ora CEI EN 62040), alle sue relative parti e alle prescrizioni aggiuntive della presente norma”.
Ho trovato questo http://www.e4sas.it/news/wp-content/uploads/2012/04/Sistemi-CPP-e-UPS.pdf documento della socomec, e mi chiedo:
Quando è che l'impianto antincendio automatico è un sistema essenziale di sicurezza? Sempre?
CPSS o UPS
Moderatore:
iosolo35
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
[2] Re: CPSS o UPS
Cosa intendi per impianto antincendio automatico?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[4] Re: CPSS o UPS
perindsako ha scritto:EH, hai ragione..
L'apertura di shed motorizzati a soffitto.
Grazie.
C'è un thread proprio sull'inutilità dell'alimentazione di sicurezza di questo sistema che ti invito a cercare. In sintesi se vuoi un sistema di evacuazione prodotti della combustione VALIDO e SICURO, devi usare i sistemi EFC dimensionati e realizzati in conformità alla UNI 9494. Questi sono dei sistemi alternativi, NON normati, per i quali ognuno si inventa la sua soluzione...
Detto questo, se devi alimentare dei circuiti di sicurezza (e questi non lo sono) devi avere un UPS o un CPSS dichiarati idonei.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[5] Re: CPSS o UPS
Probabilmente era questo http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=52&t=52861 che avevo "lanciato" io ed infatti il problema è quasi lo stesso..
Quando dici
della serie:
lo shed motorizzato che ho non è uni 9494 -> quindi non è un circuito di sicurezza -> lo si può alimentare con un UPS. Per maggiore sicurezza si può decidere di alimentarlo con un CPSS, ma resta il fatto che non è un circuito di sicurezza vero e proprio a causa dello shed non certificato.
Se lo shed fosse certificato UNI 9494 si sarebbe obbligati ad installare il CPSS per norma.
"Se sbaglio mi corriggere"
Grazie.
Quando dici
Mike ha scritto:se devi alimentare dei circuiti di sicurezza (e questi non lo sono) devi avere un UPS o un CPSS dichiarati idonei.
della serie:
lo shed motorizzato che ho non è uni 9494 -> quindi non è un circuito di sicurezza -> lo si può alimentare con un UPS. Per maggiore sicurezza si può decidere di alimentarlo con un CPSS, ma resta il fatto che non è un circuito di sicurezza vero e proprio a causa dello shed non certificato.
Se lo shed fosse certificato UNI 9494 si sarebbe obbligati ad installare il CPSS per norma.
"Se sbaglio mi corriggere"
Grazie.
-

perindsako
50 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 202
- Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31
1
voti
[6] Re: CPSS o UPS
perindsako ha scritto:Se lo shed fosse certificato UNI 9494 si sarebbe obbligati ad installare il CPSS per norma.
Nemmeno, perché non serve, sono sistemi "a esplosione" tipo gli airbag per capirsi, possono essere asserviti all'impianto di rivelazione incendi al quale non serve UPS o CPSS visto che ha il suo alimentatore, oppure con ampolle tarate sulla temperatura.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[7] Re: CPSS o UPS
Quindi diciamo che il CPSS dovrei installarlo se dovessi comandare l'apertura di un portone per garantire l'aspirazione dell'aria, ma a quel punto dovrei assicurarmi che anche il portone sia certificato per un utilizzo di sicurezza..
Quindi i CPSS si usano quasi esclusivamente per l'illuminazione di emergenza?
GRAZIE!!!!
Quindi i CPSS si usano quasi esclusivamente per l'illuminazione di emergenza?
GRAZIE!!!!
-

perindsako
50 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 202
- Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31
1
voti
[8] Re: CPSS o UPS
perindsako ha scritto:Quindi i CPSS si usano quasi esclusivamente per l'illuminazione di emergenza?
Per quanto riguarda la mia esperienza sì.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)