Vi allego uno schemino chiarificatore 



Alessio1989 ha scritto:potrebbe dipendere dal modo in cui è stata collegata la messa a terra?
Attilio ha scritto:non vedo per quale motivo su una presa singola/terminale, non si possa utilizzare il reoforo dedicato al PE per derivare il conduttore di protezione per il vicino punto luce.
I due cavi di terra provenienti dai lampadari dovrebbero essere collegati non alla presa ma direttamente al cavo di terra con un morsetto a vite.
Attilio ha scritto:Non ci vedo niente di anomalo.
Una cosa che invece proprio non mi va giù, guardando il tuo disegno, e che personalmente non faccio e non farei mai, è quella di infilare due cordine in un singolo reoforo, col risultato di collegare magicamente tre fili in due soli "buchi"! In questi casi, come hanno già detto, meglio utilizzare un morsetto e derivare da esso i PE (o qualsiasi altro conduttore nel caso specifico)